Тема: Что делать?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Что делать?

Сообщение Ашот » 23 янв 2018, 16:17

Добрый день. Посоветуйте пожалуйста что делать.
Установил котел Вайлант турботек про 242/5-3 на пропане.
запустился нормально. Но жрет много газа. Вызвал наладчика, вроде настроил. Все равно та же история.
До заданной температуры набирает быстро, там и остается. горелка постоянно горит.
Ашот
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23.01.18
Репутация: 0

Сообщение Dim@ » 23 янв 2018, 16:47

Ашот
Сколько именно жрет? Какую площадь отапливает и что за здание?
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9223
Изображения: 4
Зарегистрирован: 24.04.07
Откуда: Москва
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Репутация: 234

Re: Что делать?

Сообщение Ашот » 23 янв 2018, 18:08

Частный дом (два этажа) общей пл.156 м.кв. Болона пропана хватает часов на 18-20
Ашот
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23.01.18
Репутация: 0

Сообщение VikT » 24 янв 2018, 00:49

Ну в-принципе, может и нормально, за бортом сколько?
А если еще и теплый пол на Пенофол уложен.....

Ашот, скажите честно, родственники отопление делали?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 04.12.08
Откуда: Краснодар
Репутация: 94

Re: Что делать?

Сообщение Ашот » 24 янв 2018, 08:14

Теплый пол есть. Отопление делал сам. Ленинградка.
Дело в том что до этого стоял электро-котел на 15 квт. и все работало нормально даже на 10квт.
Проблема в том что газовый котел не добирает до установленной температуры всего 1 градус.
допустим установил на 50 С, плюс 5 С он должен нагнать и отключиться.
Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.
Ашот
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23.01.18
Репутация: 0

Re: Что делать?

Сообщение Code » 24 янв 2018, 10:02

Ашот писал(а):Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.


Ну так поставьте комнатный термостат и увеличьте температуру. Только не верю, что это поможет - котел умный, он уменьшает расход газа, кроме того с ленинградкой пока там вырастет температура обратки...

""Если бы котел постоянно работал в максимальном режиме, расход газа составил бы 1,4*24=33,60 кг газа, или 1,5 баллона в сутки... в хорошо утепленном доме 120 - 140 м2, без явных сквозняков, качественными окнами, температуре за окном - 18 - 23, и температуре в доме + 21 - 23, расход газа должен составлять 10 - 12 кг в сутки, это примерно 1 баллон объемом 50 л сжиженного газа на два дня."
http://www.karkas.info/otopleniye/92-ot ... azom1.html

У Вас что-то среднее, так дом побольше, и качество строительства непонятное.
Какие могут быть претензии к котлу?
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2459
Зарегистрирован: 11.11.08
Репутация: 106

Re: Что делать?

Сообщение Ашот » 24 янв 2018, 10:16

Большое спасибо!
Ашот
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23.01.18
Репутация: 0

Сообщение Dim@ » 24 янв 2018, 10:50

Ашот
Переделайте ленинградку на нормальную двухтрубку, на каждый радиатор поставьте термоголовку - расход снизится до 20%.
К котлу установите програмируемый суточный термостат, настройте пониженную температуру на нем когда в доме никого нету - еще экономия до 15%
Утеплите нормально дом, что бы охлаждался не так быстро - еще экономия до 20%
Такими нехитрыми действиями можно существенно снизить потребление газа...
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9223
Изображения: 4
Зарегистрирован: 24.04.07
Откуда: Москва
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Репутация: 234

Сообщение Vaillant Group Rus » 24 янв 2018, 21:17

Ашот писал(а):Частный дом (два этажа) общей пл.156 м.кв. Болона пропана хватает часов на 18-20


Вполне адекватные цифры по расходу газа.

Ашот писал(а):допустим установил на 50 С, плюс 5 С он должен нагнать и отключиться.


У него нет задачи выбежать 5 градусов от заданной температуры и остановиться. Его задача поддерживать заданную вами температуру, модулируя своей мощностью на горелке (от 40 до 100%), и судя по вашему описанию, он именно это и делает у вас.

Ашот писал(а):Относительно быстро набирает 50 С, затем минут 15 -20 доводит до 54 С., и все. так и держит постоянно расходуя газ.


Так и должен работать данный котёл. А то, что он расходует газ, так он возмещает теплопотери вашего дома. Думаю именно эту задачу вы на него возлагаете?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 28.10.13
Откуда: Москва
Репутация: 35

Сообщение tiptop » 01 фев 2018, 08:06

Vaillant Group Rus писал(а):он возмещает теплопотери вашего дома

...в системе отопления, какого бы вида она ни была.

Dim@ писал(а):Переделайте ленинградку на нормальную двухтрубку, на каждый радиатор поставьте термоголовку - расход снизится до 20%.
Изображение
tiptop
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1448
Зарегистрирован: 10.07.07
Откуда: Владимир
Репутация: 60

Сообщение oreshek » 08 фев 2018, 11:39

Вполне как вариант https://taf.su/catalog/1017
oreshek
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08.02.18
Репутация: 0

Сообщение jukmarick » 10 фев 2018, 11:31

Читал, что от качества газа расход сильно зависит. Походу нам газ "ослиной мочой разбавляют"(С).
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
jukmarick
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29.11.17
Репутация: 0


Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: инверт и гости: 57

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК