РАЗБИВКА МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Собственно, в Вашем вопросе уже содержится ответ. Только вариант № 2. Превышение мощности чугунного котла над мощностью бойлера более чем на 30% - запрещено. Либо ставьте буферную емкость, но это уже как - то нелогично...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

По моему очень маленькая нагрузка на ГВС.
У Вас что за здание?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

А бойлер прямого нагрева можно поставить?
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Котлы с модуляцией надо ставить.Грамотно связать в каскад.Хорошо бы у них ещё интелектуальный вход был.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А боллер газовый можно поставить....
:roll: :roll:

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="Fitting";p="28661"]

Спасибо
Я тоже уже склонен ко 2му варианту.
Единственный вопрос.
Превышение мощности чугунного котла над мощностью бойлера более чем на 30% - запрещено. - откуда взято?
[/quote]
да мне тоже это интресно :?:

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

Выдержка из инструкций Vaillant:

Рекомендуемое сочетание:
Мощность отопительного устройства (кВт) составляет
40-110% эксплуатационной мощности накопителя (кВт).

Возможное сочетание:
Мощность отопительного устройства (кВт) составляет
25-40% или 110-135% эксплуатационной мощности накопителя (кВт).

Нецелесообразное сочетание:
Мощность отопительного устройства меньше 25% или больше 135%
эксплуатационной мощности накопителя.

:D

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

Материал котла не настолько важен в этом вопросе. Просто при мощности оного и маленькой мощности водонагревателя не будет теплосьема, а при мощности намного меньше чем мощность накопителя возможен вариант что бойлер никогда не нагреется. :D

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Shurik";p="29931"]Просто при мощности оного и маленькой мощности водонагревателя не будет теплосьема... [/quote]
Верно. Теплосъем будет, только очень маленький; для котла это чревато частыми включениями - выключениями (тактованием).
В таком случае, для чугунного котла, ввиду его большой инерционности и малого объема воды, существует возможность перегрева после выключения горелки и срабатывания предельного термостата. Есть печальный опыт. Для стального котла такая ситуация крайне маловероятна, либо невозможна. Так что утверждение
Материал котла не настолько важен в этом вопросе.
не совсем верно.

P. S. Ув. fitting! Я согласен на 100 % с Mat. В Вашем случае для нужд ГВС лучше всего подойдет газовый накопительный водонагреватель литров на 200 - 300. Судя по назначению здания и расчетной пиковой нагрузке на проточник (60 кВт), бойлер справится легко. Это на-аа-амного дешевле и проще.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»