Стук в котле MORA s40G
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Стук в котле MORA s40G
[quote="AVN";p="29372"]Теперь моя проблема:
На большой длине труба деформируется при нагревании и получается такой шум. И действительно у меня трубы были закреплены неважно, проходные отверстия в стенах вообще не заделаны раствором. Ну я и успокоился, думаю, закреплю трубы, заделаю отверстия и все будет нормально.
Сейчас я проделал все эти процедуры, а шум остался. Более того, раньше я этого не замечал, а сейчас заметил потому, что лето. Летом котел работает только на бойлер, а значит все вот эти длинные плети труб не нагреваются. Но стук все равно остался. Такое впечатление, что когда включается котел, в нем кто-то стучит молотком по металлу. При этом давление в теплоносителе прыгает. С каждым ударом стрелка манометра прыгает как ненормальная. Вообще давление 0.7 бар , а прыгает 0,5-1,0 бар.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой. Даже если причина не понятна, может быть, что-нибудь посоветуете???
Владимир.
codi_dm@list.ru[/quote]
Рекомендую впервую очередь проверить целостность мембраны и давление расширительного бака , не мешало бы знать обьем системы и харак-ки бака. А про трубы , замурованные как раз больше "трещать " будут, по хорошему их в пластиковые гильзы через стену на длинных участках прямой трубы , под крепеж трубы пластиковые подкладки.
На большой длине труба деформируется при нагревании и получается такой шум. И действительно у меня трубы были закреплены неважно, проходные отверстия в стенах вообще не заделаны раствором. Ну я и успокоился, думаю, закреплю трубы, заделаю отверстия и все будет нормально.
Сейчас я проделал все эти процедуры, а шум остался. Более того, раньше я этого не замечал, а сейчас заметил потому, что лето. Летом котел работает только на бойлер, а значит все вот эти длинные плети труб не нагреваются. Но стук все равно остался. Такое впечатление, что когда включается котел, в нем кто-то стучит молотком по металлу. При этом давление в теплоносителе прыгает. С каждым ударом стрелка манометра прыгает как ненормальная. Вообще давление 0.7 бар , а прыгает 0,5-1,0 бар.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой. Даже если причина не понятна, может быть, что-нибудь посоветуете???
Владимир.
codi_dm@list.ru[/quote]
Рекомендую впервую очередь проверить целостность мембраны и давление расширительного бака , не мешало бы знать обьем системы и харак-ки бака. А про трубы , замурованные как раз больше "трещать " будут, по хорошему их в пластиковые гильзы через стену на длинных участках прямой трубы , под крепеж трубы пластиковые подкладки.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Воздух в баке есть? Возможно мембрана лопнула, открутите колпачок сверху находится, там автомобильны ниппель надавите , если вода пойдет, значит действительно мембране каюк, заменить надобно.
А стучит видимо из за перепада температуры и давления(подкипает)
А стучит видимо из за перепада температуры и давления(подкипает)
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
[quote="AVN";p="29392"]Из нипеля идет воздух.
Кстати, какое нужно устоновить давление в этом баке?[/quote]
Если дом одноэтажный,давление отопительной воды сборосить, а потом померять сколько в расширителе, выставить 1,2-1,5 атм. Некоторые ставят на баки запорную арматуру, тогда закрываете, скручиваете бак - меряете.
Кстати, какое нужно устоновить давление в этом баке?[/quote]
Если дом одноэтажный,давление отопительной воды сборосить, а потом померять сколько в расширителе, выставить 1,2-1,5 атм. Некоторые ставят на баки запорную арматуру, тогда закрываете, скручиваете бак - меряете.
С прблемой щёлканья протермов серии ТЛО или мора серии G(один и тот же котёл)сталкнулся давно.На мой взгляд плохо расчитаный теплоотвод,уменьшение давления на газовом клапане,практически всегда решало проблему.Можно увеличить скорость протекания теплоносителя,но может появиться шум в трубах.Кстати на американцах такого эффекта не замечал.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
уменьшение давления на газовом клапане,практически всегда решало проблему.
Так ведь и мощность котла упадет. Хотя делали так (уменьшение давления на газовом клапане,) только на настенниках когда в системе антифриз закачен жутко шумят и трясутся.
Так ведь и мощность котла упадет. Хотя делали так (уменьшение давления на газовом клапане,) только на настенниках когда в системе антифриз закачен жутко шумят и трясутся.
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Так вроде уж решали такой вопрос и даже ответ нашли: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1839