Стук в котле MORA s40G

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Re: Стук в котле MORA s40G

Сообщение antei »

[quote="AVN";p="29372"]Теперь моя проблема:
На большой длине труба деформируется при нагревании и получается такой шум. И действительно у меня трубы были закреплены неважно, проходные отверстия в стенах вообще не заделаны раствором. Ну я и успокоился, думаю, закреплю трубы, заделаю отверстия и все будет нормально.
Сейчас я проделал все эти процедуры, а шум остался. Более того, раньше я этого не замечал, а сейчас заметил потому, что лето. Летом котел работает только на бойлер, а значит все вот эти длинные плети труб не нагреваются. Но стук все равно остался. Такое впечатление, что когда включается котел, в нем кто-то стучит молотком по металлу. При этом давление в теплоносителе прыгает. С каждым ударом стрелка манометра прыгает как ненормальная. Вообще давление 0.7 бар , а прыгает 0,5-1,0 бар.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой. Даже если причина не понятна, может быть, что-нибудь посоветуете???
Владимир.
codi_dm@list.ru[/quote]
Рекомендую впервую очередь проверить целостность мембраны и давление расширительного бака , не мешало бы знать обьем системы и харак-ки бака. А про трубы , замурованные как раз больше "трещать " будут, по хорошему их в пластиковые гильзы через стену на длинных участках прямой трубы , под крепеж трубы пластиковые подкладки.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Воздух в баке есть? Возможно мембрана лопнула, открутите колпачок сверху находится, там автомобильны ниппель надавите , если вода пойдет, значит действительно мембране каюк, заменить надобно.
А стучит видимо из за перепада температуры и давления(подкипает)
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="AVN";p="29392"]Из нипеля идет воздух.
Кстати, какое нужно устоновить давление в этом баке?[/quote]
Если дом одноэтажный,давление отопительной воды сборосить, а потом померять сколько в расширителе, выставить 1,2-1,5 атм. Некоторые ставят на баки запорную арматуру, тогда закрываете, скручиваете бак - меряете.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

С прблемой щёлканья протермов серии ТЛО или мора серии G(один и тот же котёл)сталкнулся давно.На мой взгляд плохо расчитаный теплоотвод,уменьшение давления на газовом клапане,практически всегда решало проблему.Можно увеличить скорость протекания теплоносителя,но может появиться шум в трубах.Кстати на американцах такого эффекта не замечал.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

уменьшение давления на газовом клапане,практически всегда решало проблему.

Так ведь и мощность котла упадет. Хотя делали так (уменьшение давления на газовом клапане,) только на настенниках когда в системе антифриз закачен жутко шумят и трясутся.
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Да это так,но стук бывает просто не выносим.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Когда появились эти стуки, сразу или через некоторое время после пуска котла?
Я бы попрбовал хорошенько промыть котёл. В том числе и химией. Думаю, что эти стуки есть следствие локального вскипания теплоносителя, которое вызвано его слабой циркуляцией в некоторых местах. Тем более разводка сталью.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Дурацкий вапрос (попрасю сильна не пинать): катёл энергонезависимый и с насосами. Как это?!

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Насос наверно в байпасе и в розеточку включен на постоянку
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Предполажение: скорость нерасчетная, вскипание и последующий гидроудар... Если это так у тя раздолбает скоро катёл. Вот. обнадёжил человека.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Да не всё так плохо.Стучать может годами,и даже десятками лет.Обычно в самой котельной не очень сильный стук,но по трубам раздаётся,особенно ночью.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Так вроде уж решали такой вопрос и даже ответ нашли: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1839

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Я бы начал с подъема рабочего давления в системе до 2 бар.

Кстате, на какой температуре он у вас стоит?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Ваше пояснение что такое кавитация я не понял. Кавитация это явление мгновенного локального вскипания жидкости (вследствии либо местного перегрева либо местного резкого уменьшения давления) а затем схлопывания пузырьков. Приводит к эрозии металла. Но у вас больше похоже на гидроудары...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Не обязательно.
Может быть и температурное расширение какого либо соелинения.
(например как глушитель щелкает у остывающей машины)

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Mat";p="29735"]Не обязательно.
Может быть и температурное расширение какого либо соелинения.
(например как глушитель щелкает у остывающей машины)[/quote]Нечто подобное,но только с точностью до наоборот(в моих случаях) стучать начинает при выходе на номинальную мощность горелки.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Slayer";p="29939"]Нечто подобное,но только с точностью до наоборот(в моих случаях) стучать начинает при выходе на номинальную мощность горелки.[/quote]
Дык я об том и говорю.
У товарисча мож это и происходит.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

От тепловово расшырения может какие то детальки друг об друга трётса - там же целая мини котельная (в газовых котлах) и место то ,чтоб расположить по компактнее мало
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="AVN";p="30392"]Уважаемые товарищи Slayer и Mat!
У меня похоже то же самое, о чем вы писали.
Но как с этим бороться? Давление поднял.Поделитесь передовым опытом.[/quote]Давление газа уменьшить.Если живёте в наших краях,то стучите в личку осмотрим и вылечим,наверное.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

может кусок пропилена врезать, чтоб по всему дому не стучало? :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Ответить