Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Давайте посчитаем.1 литр дизельки-это примерно 10-12кВт мощности котла.Соответственно 1,5кВт с учётом коэффициента неравномерности 0,5 даёт расход топлива 0,075 литра.Допустим,что автоматика экономит 50%.
0,0375 литра х24часах180 дней=162 литра за отопительный период или 2000 руб.А в реалии и того меньше.
Стоимость оборудования и монтажа - на ваше усмотрение и сравните.
И на фиг всё это надо?
Просто термостатический клапан на 15-18 градусов выставить и всё.
0,0375 литра х24часах180 дней=162 литра за отопительный период или 2000 руб.А в реалии и того меньше.
Стоимость оборудования и монтажа - на ваше усмотрение и сравните.
И на фиг всё это надо?
Просто термостатический клапан на 15-18 градусов выставить и всё.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
[quote="Mat";p="30044"]с сервоприводом на клапан радиатора.[/quote]
Угу...
и не надо мудрить с насосами и трехходовыми ( которые тыкают уже куда надо и не надо). Для простоты понимания и отличия от сервоприводов (которые как правило идут на зонные краны) будем называть ее "электротермическая головка"
http://armatura-far.ru/modules.php?op=m ... x&pgrid=78
Угу...
и не надо мудрить с насосами и трехходовыми ( которые тыкают уже куда надо и не надо). Для простоты понимания и отличия от сервоприводов (которые как правило идут на зонные краны) будем называть ее "электротермическая головка"
http://armatura-far.ru/modules.php?op=m ... x&pgrid=78
子曰、不患人之不己知、患不知人也
-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Сварщик";p="30147"]когда на этом радиаторе +20, на радиаторах основного контура всего +10 (дежурный режим) . Поэтому и придется "сажать" этот радиатор на отдельный контур (по крайней мере ничего другого в голову не лезет).[/quote]
Может есть смысл рассмотреть как альтернативу - электрообогрев помещения?
Может есть смысл рассмотреть как альтернативу - электрообогрев помещения?
-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Сварщик";p="30343"]
Не вижу в этом смысла - все равно придется сажать этот радиатор на отдельный контур. Иначе прогреть его не получится - температура в основном контуре будет минимальной (для поддержания +10). Вот и получается что клапан ничего не даст - он лиш откроет подачу чуть теплого теплоносителя. Хотя это было бы простейшим решением - есть возможность поставить электро-термоголовку прямо на коллектор и ничего переделывать не нужно.[/quote]
Я что-то не очень понимаю... У Вас будет разная тепература теплоносителя в 1 и во 2 контуре?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Я почему-то была уверена, что регулирование в вашем случае д б колличественное, а не качественное...
Не вижу в этом смысла - все равно придется сажать этот радиатор на отдельный контур. Иначе прогреть его не получится - температура в основном контуре будет минимальной (для поддержания +10). Вот и получается что клапан ничего не даст - он лиш откроет подачу чуть теплого теплоносителя. Хотя это было бы простейшим решением - есть возможность поставить электро-термоголовку прямо на коллектор и ничего переделывать не нужно.[/quote]
Я что-то не очень понимаю... У Вас будет разная тепература теплоносителя в 1 и во 2 контуре?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Я почему-то была уверена, что регулирование в вашем случае д б колличественное, а не качественное...
-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Сварщик";p="30376"]Насколько я понимаю,в режиме "+10 градусов" температура теплоносителя в основном контуре будет поддерживаться контроллером в пределах +30 (при -10 на улице). Этой температурой врятли удастся прогреть даже такое маленькое помещение полуторакилловатным радиатором. Может увеличить кол-во секций?[/quote]
Я вам вряд ли помогу. С мини котельными не работала. Только централизованное отопление.
Так что мои вопросы носят чисто познавательный характер.
А на счет увеличения колличества секций.
При таком теплоносителе я вообще не ориентируюсь))))
Если б такая задача стояла передо мной. Я б посчитала теплопотери, чтоб не на пальцах прикидывать
Где это вы живете, что у вас расчетная - 10? )))
Я вам вряд ли помогу. С мини котельными не работала. Только централизованное отопление.
Так что мои вопросы носят чисто познавательный характер.
А на счет увеличения колличества секций.
При таком теплоносителе я вообще не ориентируюсь))))
Если б такая задача стояла передо мной. Я б посчитала теплопотери, чтоб не на пальцах прикидывать
Где это вы живете, что у вас расчетная - 10? )))