Два насоса работают одновременно

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Два насоса работают одновременно

Сообщение Хоттабыч »

Два насоса работают одновременно.
Если один отключится (сломается) то напора второго, естественно, хватит для преодаления гидросопротивления системы (правда объем циркуляции теплоносителя уменьшится в два раза, но это не смертельно - система будет работать). И никаких электронных аварийных переключателей насосов (сопоставимых со стоимостью насоса).
Работают уже семь лет 8) (и оба целы).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

На какие мощности?
Генерить идеи - мая работа

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

100 кило.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

У нас тоже применяли такую схему, но всё же решили один оставить как аварийный в выключенном положении.
Мне только интересно как их расчитать - допустим расход 300 м3, 2 х 150 или 2 х 300 :?:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Можно поставить сдвоенный с блоком управления. И арматуры не нужно лишней, работать будет один,а в мороз можно оба включить. Опять же второй автоматически включится, если с первым что- то случится. Не все такие блоки стоят как насос. :) Зато удобнее. В стоимости всей системы плюс монтаж- не сильно заметно.
В вашей схеме всё- таки когда- никогда ресурс выработается и поменяете оба.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Один бы лучше иметь-таки в резерве. А то вдруг оба встанут (перепад эл.энергии или еще какая-нить бяка).
При параллельном включении насосов (на рис) напор остается прежним, а подача увеличивается почти в 2 раза (для расчета поправок есть спец.диаграммы. То есть для расхода 300 куб.м/час можно взять два насоса по 160 куб.м/час (если такая номенклатура есть, я так, от фонаря цифру взял, а то сейчас начнете)
При последовательном - увеличивается напор (рассчитывается по такой же системе), а подача остается как у одного насоса.
А вот если оба работают параллельно, один вдруг встал, а у него,гада, обратный клапан неисправен, то циркуляции может и не быть. Второй будет через стоящий насос и незакрытый обратный клапан работать "сам на себя". Мы один раз из-за этого парогенераторный цех остановили, и соответственно, пол-завода. Перестала вода в паровые котлы поступать - и все. Врубили все 4 питательных насоса, все работают, а давления в магистрали нет, вода уходит из котлов.
Потом только кто-то догадался по одному насосу перекрывать задвижками.
Вот так.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

DIM
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 июн 2005, 15:45
Репутация: 0
Откуда: Архангельск
Контактная информация:

Re: Два насоса работают одновременно

Сообщение DIM »

[quote="Хоттабыч";p="30914"]Два насоса работают одновременно.
Если один отключится (сломается) то напора второго, естественно, хватит для преодаления гидросопротивления системы (правда объем циркуляции теплоносителя уменьшится в два раза, но это не смертельно - система будет работать). И никаких электронных аварийных переключателей насосов (сопоставимых со стоимостью насоса).
Работают уже семь лет 8) (и оба целы).[/quote]

Для управления работой параллельно включенных насосов используем датчик потока и САУ-МП Овена, который переключает не только по факту работы, но и по раномерности выработки моторесурса. Щас наковыряли одну штуковину, которая переключает насосы по току (+ еще и сухой ход), но она для насосв более 3 кВт.

Решение гонять два насоса по 100 кВт каждый для обеспечения гарантии циркуляции сомнительно по следующим причинам:
1) Одним из правил гидравлики является обеспечение расчетного расхода в каждом контуре циркуляции, что невозможно при случайной работе то одного, то двух насосов.
2) 100 кВт насос, вещь, полагаю не дещевая - моторесурс его надо беречь, иначе в на 9-й год эксплуатации могут склеить ласты оба насоса одновременно.
3) Расход эл/энергии 100 кВт или 200 кВт за 8 (!!!!!!) лет - почувстуйте разницу :)

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Да нет, у Хоттабыча всё правильно. Резервного насоса нет, есть некоторая гарантия обеспечения аварийной циркуляции в половину мощности. При этом надо ещё подумать, чтобы при выходе из строя одного насоса, котёл гарантированно уменьшил мощность, или рециркуляция увеличилась... Вобщем автоматика заработала.. А она тоже денег стоит :) Сравнимо с блоком управления сдвоенными (или двумя) насосами.
Вот если бы в эту схему включить третий насос, отсекаемый вручную до возникновения проблем- тогда есть 100% гарантия обеспечения теплом. Если есть кому следить краны крутить правильно и включать :)

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Al";p="30949"]
Вот если бы в эту схему включить третий насос, отсекаемый вручную до возникновения проблем- тогда есть 100% гарантия обеспечения теплом. [/quote]
Так можно дойти и до установки 10 насосов.
А за все платит заказчик? или вы со своей прибыли?
Может лучше на складе держать парочку резервных , чем на каждом контуре такое городить?
По поводу удоенного расхода см. фото, могу сбросить весь документ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Генерить идеи - мая работа

GOODMAN
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июл 2005, 05:07
Репутация: 0

Сообщение GOODMAN »

иногда нескольк маленьких проще поставить,чем одного монстра
да и режимов интереснее иметь несколько чем один

насколько я вижду из картинки - это из "насосной Азбуки" WILO
там все про это прописано

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ребята, ну какие 100кВт? :roll: 100кВт - мощность тепловой нагрузки циркуляционного контура. Мощность каждого насоса чуть больше 100Вт (коттедж).
Плз за дельные советы :lol: думать вместе это здорово, а то гоняешь в голове, а мож. как и по другому - правильнее придумано уже :) Столько тем в которых надо бы разобраться.
Спасибо Админу и иже с ним :wink: есть где посудачить 8)
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="Troll";p="30964"]А за все платит заказчик? [/quote]
Вопрос в установке одного сдвоенного (второй резервный) с блоком или двух: (1. по пол- расхода, 2. полноценных- второй резерв). Какой вариант надёжнее? У Хоттабыча- компромисс: дешевле и на 50% надёжнее, чем просто один насос. Только ещё лампочки надо повесить красные, чтоб понять почему холодно и что насос встал. :)

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

А могу я узнать конкретно какие насосы сравнивались?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Не принципиально. У Хоттабыча мокроходы трёхскоростные.
Чем мощнее насос, тем ощутимее падение расхода.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

Ну не могу я врубиться.:hang:
Обычно расход идет с соответствующим напором.
Если мне надо преодалеть 5м.в.ст и подать 5 кубов то я беру или один на эти параметры, или 2 по 5 м с расходом скажем 3 кубов.
По цене, конкретно для этого случая, не вижу плюсов.
сравнивал по Wilo
Разве, что эта схема работает на малое сопротивление сети?
Может Вы по другому аргументируете? :pomidor:
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Если надо преодалеть 5м.в.ст и подать 5 кубов то надо ставить один на эти параметры, или 2 на эти параметры (один в резерве).

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

Так а где тогда экономия?
За чей счет покупать насос?
я из своей прибыли 300 евро, или с заказчика? так любой конкурент скажет "МЫ ставим один, а если сломается то в течении полу дня приедем и заменим, зато Вам будет на $$$ дешевле."
И чем ориентироваться ? на какой контур ставить 2 насоса, а на какой 1?
Генерить идеи - мая работа

DIM
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 июн 2005, 15:45
Репутация: 0
Откуда: Архангельск
Контактная информация:

Сообщение DIM »

[quote="Troll";p="31096"]Так а где тогда экономия?
За чей счет покупать насос?
я из своей прибыли 300 евро, или с заказчика? так любой конкурент скажет "МЫ ставим один, а если сломается то в течении полу дня приедем и заменим, зато Вам будет на $$$ дешевле."
И чем ориентироваться ? на какой контур ставить 2 насоса, а на какой 1?[/quote]

В нормативке четко оговорено кол-во насосов.

Хотя, бывают и казусы: "В ИТП при использовании бесфундаментных циркуляционных насосов последние допускается устанавливать без резерва (второй насос хранится на складе)." СП 41-101-95

На каком складе? Производителя? Соседа? Монтажника? :)

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="DIM";p="31098"]
В нормативке четко оговорено кол-во насосов.
[/quote]

Целиком и полностью согласен, что написано.
Но получается если контуров 3 штуки к примеру и на каждом по резервному на 300$$$ то дельта первого и второго варианта практически 1000.
Риторический вопрос кто выиграет тендер при одинаковой гарантии сервисного обслуживания?
И опять если вы убедите заказчика переплатить 1000 то может проще купить себе на склад парочку насосов и пусть лежат как резервные на все последующие объекты?
Просто Хоттабыч говорил "И никаких электронных аварийных переключателей насосов (сопоставимых со стоимостью насоса)"
Я так понимаю. что он имел ввиду, что проще поставить насос чем переключатель насосов. Но отсюда вопрос : Ведь все равно надо ставить автоматику на периодическое переклбчение насосов?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Как в этом варианте, так и при выборе по цене бустерных установок без резервного насоса надо только грамотно составить договор. При выходе из строя одного насоса- раз не хотите сразу заплатить- ждите потом и пишите хоть сто гневных писем жильцов (страдают в итоге только они)- всё в рабочем порядке... заявка- счёт- оплата- поставка- оплата- монтаж- снятие с гарантии... Тендеры по цене всё равно выходят боком..

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»