Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Не похоже на коротыш-проводка и электронный блок практически в порядке,а то,что обуглилось,потребляет малые токи.Не работал ли котел от баллона без замены сопел и не стала ли гореть сажа-ведь в итальянцах контроль горения так себе?Возможна и утечка газа под котлом и неконтролируемое горение в топке.
Кстати,миль пардон за долгое отсутствие-был в отпуске,грел пузо на южном солнце.Всем спасибо за поздравления и теплые слова
Бывало так,что сначала забивался сажей теплообменник,пламя горело куда попало и прогорала или деформиравалась рампа,куда вкручены сопла.Соответственно,газ,не доходя до сопел,горел как вечный огонь,выходя через образовавшиеся неплотности
Да не....причина-то установлена, просто интересно мнение любителей этой марки котлов. Как у них с этим обстоит? Потому как причина возгорания заложена в конструктиве этого котла.
Котлы этой марки признаюсь честно мне мало известны.Камера закрыта,модуляция опять же,всё вроде как у всех.Что там можно заложить в конструктив необычного,что бы вот так,ума не приложу...