работа стояка

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Чудес не бывает. Вода стремится циркулировать по линии наименьшего сопротивления. Ищите причину в линии радиатора 1 этажа.
А может у вас верхний розлив и радиаторы соединены по высоте последовательно: вода сначала проходит 3 этаж, отдав часть тепла заходит на 2 этаж, и уже совсем холодная приходит на 1. Бывают такие схемы.
Хотя вы написали, что двухтрубная.
А вообще, вы бы хоть схемку приложили, что ли.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Вернуться в «Отопление и ГВС»