как увязать три насоса СО и насос ГВС с Протермом КLOM 50

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
loginza27781
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
Репутация: 0
Контактная информация:

как увязать три насоса СО и насос ГВС с Протермом КLOM 50

Сообщение loginza27781 »

Котелок Протерм 50, стрелка, перед стрелкой насос первичного контура, дальше на гребенке три насоса, два на СО, один на бойлер. Собственно говоря вопрос- какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете. И второй вопрос если отключить тем же реле насосы контуров СО и насос первичный, будет ли уходить котел в перегрев?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

loginza27781 писал(а): какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете
У котла Протерм Медведь автоматика управления контуром отопления (одним) и контуром нагрева водонагревателя уже встроена в котел. В вашем случае контуров отопления два, поэтому насосы отопления нужно подключить через двухполюсный (нормально разомкнутый) контактор.
Схема с насосом котельного контура у Протерм не предусмотрена, как выход - этот насос можно подключить к контуру электропитания котла и он будет работать постоянно. Есть вариант получше - контур нагрева водонагревателя запитать ДО стрелки, тогда насос котельного контура и 2 насоса отопления подключаются через трехполюсный контактор.

loginza27781
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza27781 »

Honda писал(а):двухполюсный (нормально разомкнутый) контактор.
имя его?и схему бы) ну не КИПовец далеко я :cry:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

loginza27781 писал(а):имя его?
Контактор ABB, модель в любом магазине электрики подскажут.
loginza27781 писал(а):и схему бы) ну не КИПовец далеко я
Я тоже не КИПовец. :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Может быть лучше установить Colormatic 630 на управление котельной?

loginza27781
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza27781 »

Dim@ писал(а):Может быть лучше установить Colormatic 630 на управление котельной?
бюджет не позволяет. Заказчик экономит на всем.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тогда в розетку ему их суньте, и пусть вытаскивает когда помыться захочет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

loginza27781 писал(а):Котелок Протерм 50, стрелка, перед стрелкой насос первичного контура, дальше на гребенке три насоса, два на СО, один на бойлер. Собственно говоря вопрос- какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете. И второй вопрос если отключить тем же реле насосы контуров СО и насос первичный, будет ли уходить котел в перегрев?
А почему не используете стандартную схему, когда после котла стоят два насоса, один на контур бойлера, другой на контур гидравлической стрелки. Оба можно корректно управлять напрямую самим котлом. А остальные насосы контуров отопления, установленные после гидравлической стрелки, можно привязать, грамотно, к насосу гидравлической стрелки.

Думаю это будет грамотное решение на базе данного оборудования.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Контроллеры котла стоят как чугунный мост... Лучше привязывать насосы к внешним реле.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Митя Шмакин писал(а):Контроллеры котла стоят как чугунный мост...
Контроллеры котла стоят как компьютер, сделанный целиком в Германии.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Митя Шмакин
Не знал что чугунный мост стоит 30000руб... :D
С учетом стоиости строительства дома, это копейки...

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Да... Компьютеры из германии в домах это сказка

loginza27781
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza27781 »

вобщем рискнул, просчитав ампераж по насосам, прицепил два насоса контуров на плату котла, все трудится как положено уж месяц, но плата котла лежит в запасе!!!)))). есть вторая котельная собранная еще интереснее))),там контурных насосов 5 шт!!!, переделывать гидравлику хозяин не дает, буду мутить с контакторами, 5 насосов на контактор, его к котлу, ГВС соответсвенно штатно

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Пока на гарантии , будет работать...

Ответить