нужна помощь!!!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

нужна помощь!!!

Сообщение serogasuslik »

Уважаемые модераторы направте если не в тему!!!

Котёл Kiturami STSO 13 перестал работать внезапно
пульт управления не подаёт признаков жизни просто не горит
до этого всё работало
управлялся котёл через кситал
В это время термодачик родной включался и показывал температуру
а сейчас потух совсем
На самом котле возле кнопки вкл=выкл мигает зелёный светодиод
котёл не запускается

Начитавшись форума в выходные поехал на дачу с болшОООй надеждой на чудо
Но чуда не произошло
Никакие танцы с бубном и без него не помогли -котёл не издал ни единого звука
отключал комнатный термодатчик - в аварийном режиме ноль
включал на прямую в разетку -ноль
менял фазы-ноль
Уважаемые знатоки ПОМОГИТЕ !

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

serogasuslik
Добрый, А кситал куда подключен?
По описанию у вас просто питания на котле нет...
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

был подключен в разрыв фазы
сейчас всё собрано
кситал отключен
не запускается никак

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

а без него включить нет возможности?

Добавлено спустя 31 секунду:
и не было ли перефазировки?
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

было отключение света
пробовал без него в аварийном режиме тоже тишина

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
но стоит стабилизатор

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

так если на блок управления питание не приходит котлу сложно работать))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

на блок приходит напряжение

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

еще раз говорю - подайте питание на котел БЕЗ всех промежуточных звеньев... там видно будет, если останется тоже безобразие все вопросы к блоку, а вот если все ок, то к кситалу))))
А ноль там же или на кситале висит?
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

все звеня убраны
вся проводка собрана как с завода

Добавлено спустя 51 секунду:
отключен даже комнатный термодатчик

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

serogasuslik писал(а):отключен даже комнатный термодатчик
Зачем? китурама без него не работает(((

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Но да ладно, к блоку вопрос... мог погореть после отключения света... стабилизатор напряжения стоит?
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

должен запустится в аварийном режиме

Добавлено спустя 31 секунду:
так в его паспорте написано

Добавлено спустя 38 секунд:
с темп прогрева 80С

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

и как? Запускается?
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

я ж грю -- должен
но он даже ни каких звуков не издаёт

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
вот
14.12 Режим «Работа котла без пульта управления» При неисправности пульта управления котел может работать в режиме: «Работа котла без пульта управления». В данном режиме работы котла температура теплоносителя составляет 85°C, а ГВС не работает (возможен только в фоновом режиме при работе отопления) . Для перевода котла в режим «Работа котла без пульта управления»: 1.Закройте топливный кран, отключите подачу электропитания; 2.Отсоедините кабель от пульта управления; 3.Изолируйте красный и белый концы соединяющего кабеля и обмотав изоляционной лентой ( концы не замыкайте и обмотайте каждый отдельно изоляционной лентой); 4.Включите подачу электропитания, Откройте топливный кран. После включения котла в режим «Работа котла без пульта управления», не забудьте сообщить в специализированное предприятие о необходимости монтажа нового пульта управления.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

блок. Так стабилизатора нет?
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

стоит стаб
энергия пн-500

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
немогу картинку вставить пише большой размер

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

А он что показывает?

Добавлено спустя 51 секунду:
Скорее всего сгорел блок, ИМХО. И скорее всего из-за выключения света
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

вот что показывает

Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
а кроме этого прдохранителя есть ещё где-нибудь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

есть. на блоке розжига (второе фото) полупрозрачная крышечка сдвигается вправо - та продохран
рррр-разобррраться... и не поломать...

serogasuslik
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
Репутация: 0

Сообщение serogasuslik »

енто я знаю а ещё?
на мозгах может стоять?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

serogasuslik
нет
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить