Тема: Не греет дальняя батарея

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Не греет дальняя батарея

Сообщение Новичок30 » 11 апр 2018, 07:17

Здравствуйте, прошу о помощи. Перестала греть самая дальняя батарея. Установлен Protherm Lynx. Воздух с батареи спускал, не помогло. Закрыл приходящий кран и обратку на всех батареях кроме последней, спустил там воду, начала нагреваться. Открыл вентиля всех батарей и опять перестала нагреваться дальняя батарея... Ещё заметил, не знаю важно ли это, но на котле температура нагрева батарей поднимается очень быстро, при розжиге искры, а затем также быстро опускается, когда искра пропадает. И так постоянно. Посоветуйте,что делать с дальней батареей...
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:13, всего редактировалось 1 раз.
Новичок30
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 08:29

Сообщение Code » 11 апр 2018, 11:36

Новичок30 писал(а):Посоветуйте,что делать с дальней батареей.

1. Прочистить фильтр.
2. Отбалансировать радиаторы, прикрывая радиаторы, расположенные ближе к котлу.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2543
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Re:

Сообщение Новичок30 » 11 апр 2018, 15:17

Code писал(а):
Новичок30 писал(а):Посоветуйте,что делать с дальней батареей.

1. Прочистить фильтр.
2. Отбалансировать радиаторы, прикрывая радиаторы, расположенные ближе к котлу.


Фильтр который около котла? А регулировать вентилем обратки, на котором нарисованы плюс минус? Я их просто все на максимум открыл, видимо это неправильно...
Новичок30
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 08:29

Сообщение Code » 11 апр 2018, 16:15

Новичок30
да, именно так. раз раньше как-то работало, значит что-то произошло, а это мог быть засор фильтра.
Только правильнее вначале отбалансировать , добиваясь равной температуры обратки, а потом контрольная чистка.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2543
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Сообщение РоманМ » 28 апр 2018, 08:08

А вот потом можно и напрягаться... Из-за проблем в котле:
1. забитый теплообменник
2. подгоревший насос
3. подклинивший трехходовой и т.д и т. п.
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение oleg.dmitrievic » 02 май 2018, 22:00

в 99% случаев это именно фильтр
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9021
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение lesnik » 15 май 2018, 13:38

Согласен!
lesnik
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 май 2018, 10:06


Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК