Добрый день! Подскажите пожалуйста, упал рН в котловой воде с 11,0 до 5 . Какие причины могут быть? Из-за чего это произошло? Приезжал химик делали анализы вод, но причину так и не назвали(
ХВО Питательная Котловая Конденсат
вода вода
рН 7,1 9,6 10,8 9,11
Электропроводность мюS/cm 337 282 730 111
Железо мг/л 0,02 0,03 0,04
Общая жёсткость мг/л < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Общая щёлочность мг/л по СаСО3 52 48 88 19
Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 июл 2018, 13:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да много почему может это быть. вызывайте другого химика, дабы он не вопросы вам задавал а ответы давал.
НР вы можете сами замерить беспроблемно. рубля по 2 наверное за раз.
НР вы можете сами замерить беспроблемно. рубля по 2 наверное за раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 июл 2018, 13:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Здравствуйте! Мы 3 раза в день измеряем рН, каждый день щёлочность и жёсткость, другие анализы провели впервые. 2. рН падал в течение нескольких часов до 4 упал. 3. При рН=11 щёлочность общая = 10.0 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=3,4 мг-экв/кг ; при рН= 4,64 щёлочность общая = 6,4 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=1,8 мг-экв/кг 4.Установки умягчения воды непрерывного действия "SF-A", методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью. Мы используем возвратный конденсат.
Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Re: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
А может это быть из-за возвратного конденсата ? брали из ЦКТ там рН=5,7 : из розлива рН =5,6; варочный рН=6,3, конденсат рН=6,53 ; котловаф рН= 4,64
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Ещё на тот момент у нас были просрочены тринатрийфосфат и сульфит натрия, может они также повлияли на то что рН упал?
Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Re: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
А может это быть из-за возвратного конденсата ? брали из ЦКТ там рН=5,7 : из розлива рН =5,6; варочный рН=6,3, конденсат рН=6,53 ; котловаф рН= 4,64
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Ещё на тот момент у нас были просрочены тринатрийфосфат и сульфит натрия, может они также повлияли на то что рН упал?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: