Нужна помощь профи

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Нужна помощь профи

Сообщение Дмитрий Ильич »

Температура на подаче (смотрю по термометру в смесительной группе) "пляшет" градусов на 40, а на обратке не поднимается больше 42 градусов что не делай, не смотря на то, что увеличил кривую отопления с 1,1 до 1,5 и температуру на 5 градусов. Даже когда снимаю сервопривод и в ручном режими зажимаю трёхходовой, чтобы подмеса обратки не было ситуация не меняется. Все что можно уже перепробовал, остается подозрение на насос смесительной группы.
Вопрос к знатокам)) Может так "умирать" насос? В принципе работает, скорости переключаются (по звуку слышно), никаких шумов не наблюдается
Или второй вопрос: если насос работает, допустимо что так пляшет температура на коллекторе?

Раньше все работало отлично не один год, а сейчас уже при нулевой температуре ощущается недоверв в некоторых комнатах.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Нужна помощь профи

Сообщение Code »

Мало информации.
Что за смесительный узел?
Если ли вообще связь между температурой подачи и температурой обратки?
Может и насос отказал, а термометр обратки подогревается подачей.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Нужна помощь профи

Сообщение cineman »

Возможно, параллельно стоит второй контур, который передавливает расход в обратке и подаче смесителя в обратную сторону.

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Re: Нужна помощь профи

Сообщение Дмитрий Ильич »

Связь между обратной и подачей очень непонятная какая-то, поскольку температура в подаче пляшет постоянно градусов от 40 до 80-90.
насос думаю совсем не отказал так как при переключении скоростей звук меняется и адекватный. Да и контур идет на радиаторы 2 этажа и они греют, но уже сейчас в 0 градусов, если открыть термоголовки на полную то еле дотягивает до комфортной температуры, а в одной комнате и маловато, хотя раньше езде было нормально.
Параллельно есть еще 2 контура, но ничего там не регулировал. Хорошая идея отключить остальные контуры и посмотреть что будет...
А может ли так сдохнуть насос, что вроде немного работает, но не дает нужного напора?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Нужна помощь профи

Сообщение cineman »

Есть ли общий для контуров фильтр-грязевик между коллектором и котлом?

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Re: Нужна помощь профи

Сообщение Дмитрий Ильич »

Да, есть но уже проверял. Он чистый

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вообще примерно сколько должна быть разница температур между обратной и подачей.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Нужна помощь профи

Сообщение Honda »

Дмитрий Ильич писал(а):Вообще примерно сколько должна быть разница температур между обратной и подачей.
Для радиаторного отопления максимально 200С - при расчётной минимальной температуре воздуха. При другой температуре наружного воздуха - пропорционально разности температур в помещении и наружной температуры воздуха к разности температур в помещении и расчётной наружной температуры воздуха.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Нужна помощь профи

Сообщение VikT »

Honda писал(а):
Дмитрий Ильич писал(а):Вообще примерно сколько должна быть разница температур между обратной и подачей.
Для радиаторного отопления максимально 200С
Да и то - 200С это если тем-ра подачи 90 или 950С.
А если настенник с максимальной температурой 800С, то дельта на радиаторах выбирается 150С (а в реальности немного меньше должна получиться), иначе радиаторы не выдадут свой номинал, и нужно увеличивать их размеры.
Ильич, Вы бы лучше сфотографировали свое "безобразие" - обвязку котла и контуров, стало б гораздо понятней. А то можете до второго пришествия описывать - толку не будет.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Re: Нужна помощь профи

Сообщение Дмитрий Ильич »

Спасибо за участие всем.
Проблема решилась путем замены насоса.
Показания термометров в принципе не сильно отличаются и теперь, но за счет нормального протока сразу во всех комнатах все радиаторы заработали как положено.
Я прочитал, что часто насосы умирая снижают свою производительность на 30-50%, при этом никаких подозрительных звуков не издают и из-за этого диагностировать проблему зачастую сложно. Я и сам думал если насос чуть-чуть шуршит и при переключении скоростей звук меняется, то все хорошо. Ааа не так)
Возможно мой опыт поможет еще кому-то.
Резюмируя его: не завомачивайтесь на показаниях температуры обратки и подачи. Это не информативно относительно работоспособности насоса.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Нужна помощь профи

Сообщение tiptop »

Дмитрий Ильич писал(а):замены насоса
Поставили той же марки, только новый?
Изображение

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Re: Нужна помощь профи

Сообщение Дмитрий Ильич »

да

Ответить