Тема: Не запускается дизельный котел

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Не запускается дизельный котел

Сообщение boombox » 06 окт 2019, 17:27

Добрый вечер, иметься buderus g125-25 ws, на нем стоит горелка logatop DE 1.1 vh. Все прекрасно работало и отапливало где то с месяц, но уже как два дня котел уходит в ошибку, перезапускаю в ручном режиме и после нагрева до нужной температуры он отключается, но после такого как он достигает минимальной температуры он не запускается вновь, на горелки мигает красный индикатор 2 раза, что по инструкции означает "Нет образования пламени в течение времени задержки при пуске". Надеюсь хоть кто то подскажет, потому что вызвать настройщика не получиться, находимся на крайнем севере.
boombox
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 окт 2019, 17:25


Re: Не запускается дизельный котел

Сообщение oleg.dmitrievic » 07 окт 2019, 00:03

Котел не видит пламя. надо смотреть почему. скорее всего просто сажа попала в оконце и заслоняет свет от пламени на фотодатчик. А так может и сам датчик вышел из строя.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9115
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Не запускается дизельный котел

Сообщение AMdin » 08 окт 2019, 20:29

Аккуратно почистите все элементы горелочного модуля и особенно, как правильно написали ранее, датчик пламени (его расположение смотрите в инструкции).