Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
stifler84
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 22:48
Репутация: 0

Будерус u044

Сообщение stifler84 »

Всем привет!
Итак есть котел 2-х контурный. Работает хорошо, есть смеситель кухонный дорогой (поэтому жаль менять) с узкими трубками, и когда на нем включаешь горячую воду, то не срабатывает обогрев горячей воды, протока не хватает. На всех остальных точках ГВС (ВСЕГО 5 ТОЧЕК), такой проблемы нет, но там смесители с нормальным диаметром трубок стоят. Вопрос такой: можно ли подкрутить или поменять в данном котле что-нибудь, чтоб срабатывал на малый проток?
С советами типа открывайте одновременно другой смеситель, или поменяйте на кухне смеситель - просьба не обращаться. Вопрос вполне конкретный.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Будерус u044

Сообщение Honda »

Ничего "подкрутить" в котле нельзя - датчик протока рассчитан на определённый минимальный проток воды ГВС поскольку газовая горелка также имеет определённую минимальную мощность нагрева. :(

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Будерус u044

Сообщение oleg.dmitrievic »

Если хотите накрутить себе на новый котел, то можно конечно. Если не хотите то нельзя. Да и на минимальном протоке ему работать тоже не лучшее решение
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 13 янв 2020, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

stifler84
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 янв 2020, 22:48
Репутация: 0

Re: Будерус u044

Сообщение stifler84 »

Ясно.
Спасибо за консультацию.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Re: Будерус u044

Сообщение ivanich »

[quote="stifler84"]Всем привет!
Итак есть котел 2-х контурный. Работает хорошо, есть смеситель кухонный дорогой (поэтому жаль менять) с узкими трубками, и когда на нем включаешь горячую воду, то не срабатывает обогрев горячей воды, протока не хватает. [/quote])Почистить аэратор смесителя,если не помогает,то посмотрите подвод ГВС.Какой материал использован?медь,МП,ППР-может быть запаян.Не встречал дорогих смесителей (даже с жесткой подводкой D 10mm) с малым протоком и если под мойкой стоят вентиля,откройте их. :D Явно не проблема котла,или смесителя.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»