Тема: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение volk35-72 » 12 янв 2020, 13:25

Всем привет.
Многим известно что подключать высокотемпературные настенные газовые котлы напрямую к теплому полу можно только через гидравлический разделитель ( если только не жалко вам конечно теплообменника котла).
Но вот появилась проблема, при монтаже, что поставить стрелку некуда. Отсюда родилась идея как обмануть систему и не навредить котлу.
Соединил две схемы в одну и получилось вот такое безобразие...
Котловой насос должен быть производительнее насоса на теплых полах!
Поругайте , что может быть не так на практике..
[attachment=0]волк.jpg[/attachment]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
volk35-72
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:04

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение cineman » 12 янв 2020, 19:40

[quote="volk35-72"]..
Котловой насос должен быть производительнее насоса на теплых полах!

[attachment=0]волк.jpg[/attachment][/quote]
Не должен. Стрелкой могут быть два тройника с ниппелем. Не обязательно покупать пафосный гидравлический разделитель. Главное, чтоб котёл не тактовал. А это случится, если до обратки дойдёт не охладившийся полом теплоноситель.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3268
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение oleg.dmitrievic » 12 янв 2020, 23:09

есть же штатные варианты... а в целом да. завысите мощность котла над потерями в полах и получите тактование при любой подобной обвязке

[size=85][color=green]Добавлено спустя 46 секунд:[/color][/size]
Так что конденсатник вам в помощь :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9133
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение volk35-72 » 13 янв 2020, 17:37

Задача стоит в недопущении переохлаждения обратки газового котла с обычным теплообменником. Тактование в предложенной схеме вайлантом ( через стрелку) будет в любом случае. Здесь тоже может такое быть, но подмес из теплого пола в линию котловую все таки должен нивелировать тактование и повысить температуру обратки на котел.
volk35-72
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:04

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение cineman » 13 янв 2020, 20:10

Если котёл будет работать в погодном режиме, случаев тактования будет меньше. Если радиаторов нет, а полы работаю по комнатным дискретным термостатам, нужно сформировать сигнал закрытия всех клапанов коллектора, который отключал бы котёл по контактам комнатного датчика, если котёл позволяет одновременную работу и по улице и по комнатному.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3268
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение oleg.dmitrievic » 13 янв 2020, 23:57

Вы не поняли. тактование это превышение количество запусков и остановок котла в единицу времени. что бы вы там куда не подмешивали. оно будет тем выше чем больше разница между минимальной мощностью котла и треуемой мощностью для полов в вашем случае.
то есть если вам для полов надо 5 киловатт, а у котла минималка 10, то вы должны осознать, что в независимости от стрелок и смесителей, половину времени котел будет работать а половину стоять.
а вот если в полы вам надо 10 килов а минималка у котла 5, то котел включиться и будет работать постоянно. что есть хорошо.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9133
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение Mij-gan » 21 янв 2020, 13:06

А при чём тут "турбированность" котла, извините?
"Без измерений нет испытаний!"
Mij-gan
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Откуда: Москва


Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: seek и гости: 33

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК