Кривая отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Кривая отопления

Сообщение Дмитрий Ильич »

Всем привет
Прошу помощи, что-то окончательно запутался
Vaillant автоматика 630. Пытаюсь выставить кривую отопления.
Если во время похолодания в доме становится более жарко то значение кривой нужно увеличивать или уменьшать?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Кривая отопления

Сообщение Honda »

Уменьшать. :)

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Re: Кривая отопления

Сообщение Дмитрий Ильич »

Благодарю, получилось

ValeriaVil
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2020, 17:51
Репутация: 0

Re: Кривая отопления

Сообщение ValeriaVil »

Касательно всех котлов, если жарко, понижать, если холодно, повышать :)