Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Витай 473
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 10:56
Репутация: 0

Котел Baxi slim 1.620 in

Сообщение Витай 473 »

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу прощения емли такая тема существует.
Вообщем ситуация такая. Есть два котла baxi slim 1.620 in. К каждому котлу подключен бойлер baxi prrmier plus.
Проблема в том что один из котлов не реагирует на регятор температуры системы отпления.т.е. что прибавляю, что убавляю котел остается в функции нагрева гвс. При чем котел греет гвс до максимума и не выключается.подача и обратка с бойлера горячие.подача Гвс на потребителей тоже горячая а котел продолжает работать.на бойлере стоят два термобаллона.на одном из них есть шкала от 1го до 5и.сейчас выставил на 2.котел работает на минимальном горении.поворачиваю в 0, котел перестает греть гвс, но индикатор отопления не загорается.
На втором котле при таких же манипуляциях котел с режима гвс переключается на режим отопления и ждет стоит.
Подскажите в чем может быть причина?
Объект находится не в городе и каждый раз кататься не особо хочется.