День добрый. Для дома 100кв.м. конструирую систему отопления(см. рис.). Планирую установить алюминиевые радиаторы. Разводка однотрубная, горизонтальная. Подключение радиаторов при помощи вентелей КРТ. Трубы планирую использовать Ду20(исхожу из того, что они занимают мало места и их почти невидно. Скрыто проложить трубы не получается, а прокладывать в подполье - затруднительно).
Вопросы:
1. Жизнеспособна ли данная схема разводки(при такой длине данным диаметром труб)? Гидравлический расчет системы я еще не делал. Интересует ваше мнение: если работоспособна такая схема, то буду рассчитывать.
2. На первом рис. я показал прокладку прямой магистрали над дверным проемом. Допустимо ли так делать? В данном П-образном кольце не будет возникать воздушная пробка?(может предусмотреть воздухоотводчик на данном участке)
Помогите советом
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Помогите советом
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Схема невнятная какая-то.
Имейте ввиду, что Ду20 - это соответствует трубе ПП 25. А такая труба, особенно армированная (что обязательно) не выглядит тонкой.
Если важен диаметр и скрытность - тогда тонкой трубой (хоть МП16), от коллекторов к каждой комнате, или прибору. Разводка конечно тогда будет двухтрубной.
Имейте ввиду, что Ду20 - это соответствует трубе ПП 25. А такая труба, особенно армированная (что обязательно) не выглядит тонкой.
Если важен диаметр и скрытность - тогда тонкой трубой (хоть МП16), от коллекторов к каждой комнате, или прибору. Разводка конечно тогда будет двухтрубной.
Понял. Да, для этих радиаторов планирую пустить отдельную ветку(опять же исходя из того, что нежелательно комнаты опутывать открыто проложенными трубами). А тот участок, можно скрыть, т.к. это пристраиваемое помещение. Понимаю, что есть опасность: короткая магистраль, тепмература остывшей воды будет большая и поэтому остальные ветви перестанут работать. Я думаю поставить на короткую ветвь вентиль и ограничить туда поток теплоносителя. Или этого будет недостаточно? Как тогда можно решить данную проблему?
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
Re: Помогите советом
[quote="KSN";p="51996"] Трубы планирую использовать Ду20(исхожу из того, что они занимают мало места и их почти невидно. Скрыто проложить трубы не получается, а прокладывать в подполье - затруднительно).
[/quote]
Лучче тогда вообще трубы не вести..... тогда их вообще видно не будет ....или морозы заказчика ничему не научили?
Лучче 7 раз пропотеть , чем один раз инеем покрыться
[/quote]
Лучче тогда вообще трубы не вести..... тогда их вообще видно не будет ....или морозы заказчика ничему не научили?
Лучче 7 раз пропотеть , чем один раз инеем покрыться
Генерить идеи - мая работа