Антифриз в системах отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Лучше использовать марку Диксис Топ,он на основе пропиленгликоля,который применяется в шампунях,мыле и аналогичных вещах и считается чуть ли не пищевой добавкой,он не токсичен,но стоит в 2-3 раза дороже ,чем другие марки.
Диксис 35 и 60 производятся на основе этиленгликоля,он токсичен плохо ведет себя по отношению к различным видам уплотнений.
Ввиду того,что вязкость антифриза значительно больше чем у воды,циркуляционный насос должен быть большего напора,примерно в 2-2,5 раза,а расширительный бак увеличен до 30% от емкости системы.
Диксис 35 и 60 производятся на основе этиленгликоля,он токсичен плохо ведет себя по отношению к различным видам уплотнений.
Ввиду того,что вязкость антифриза значительно больше чем у воды,циркуляционный насос должен быть большего напора,примерно в 2-2,5 раза,а расширительный бак увеличен до 30% от емкости системы.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
- алексей tam
- Любитель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
- Репутация: 0
- Откуда: г.Самара
SKV писал(а):Лучше использовать марку Диксис Топ,он на основе пропиленгликоля,который применяется в шампунях,мыле и аналогичных вещах и считается чуть ли не пищевой добавкой,он не токсичен,но стоит в 2-3 раза дороже ,чем другие марки.
Диксис 35 и 60 производятся на основе этиленгликоля,он токсичен плохо ведет себя по отношению к различным видам уплотнений.
Ввиду того,что вязкость антифриза значительно больше чем у воды,циркуляционный насос должен быть большего напора,примерно в 2-2,5 раза,а расширительный бак увеличен до 30% от емкости системы.




- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Ага отговорить можно но вот ситуация какая 80км до ближайшего пункта, а до сервис компани 140км, у него эл. ГАв все встало заказчик на работе , на пьянке да где угодно. И что МЕНЯЕМ ВСЮ СИСТЕМУ?engenieur писал(а):А опасность замерзания всегда есть если мы говорим про Россию, а не про Флориду. А коль она есть, то придумано и применяются десятки различных мероприятий для предотвращения замерзания от устройства сливов в нижних точках магистралей и стояков до дизельных станций. В принципе я против антифриза и всеми силами отговариваю Заказчика от применения его в системах отопления.

Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Предлагаете из чувства солидарности к замёрзшему водопроводу, заморозить и отопление?Гость писал(а):Здорово господа специалисты!
Залили в систему отопления антифриз! Сохранили систему!
Вопрос: а с холодным водоснабжением что будем делать?
С унитазами эдак баксов в надцать сотен?


-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Abil писал(а):А есть системы отопления, рядом с которыми совсем нет систем водоснабжения.
Вообще-то отсутствие водопровода совсем не является причиной для применения антифриза. Воду, как и антифриз, можно залить в систему из канистр. Главной причиной применения антифриза является реальная возможность замерзания системы. Я бы с удовольствием использовал антифриз у себя дома. Только его свойства меня не устраивают.

Антифриз заливают в трех случаях, если есть опастность замерзания
системы (например закончилось дизтопливо или отключили свет)
или клиент не желает поддерживать положительную температуру всё время. (периодическое использование системы) или система остается без присмотра продолжительное время.
Безусловно лучше использовать экологически более безопасный пропиленгликоль.
Коррозионные своиства, думаю не сильнее той воды которую используют обычно для заполнения систем.
Текучесть пропиленгликоля накладывает повышенные требования к качеству материалов и монтажа.
Многие приборы не приспособлены для работы с антифризом.
системы (например закончилось дизтопливо или отключили свет)
или клиент не желает поддерживать положительную температуру всё время. (периодическое использование системы) или система остается без присмотра продолжительное время.
Безусловно лучше использовать экологически более безопасный пропиленгликоль.
Коррозионные своиства, думаю не сильнее той воды которую используют обычно для заполнения систем.
Текучесть пропиленгликоля накладывает повышенные требования к качеству материалов и монтажа.
Многие приборы не приспособлены для работы с антифризом.
Господа, так что же мы "копья ломаем"? Этиленгликолевые (ядовитые) и полипропиленгликоливые (неядовитые) антифризы и текут из всех щелей и стоят (особенно ППГ) дороже чем этаноловый АФ.
У меня был случай - закончили монтаж системы отопления в условиях отрицательных температур - зимой - по русски говоря. Запускать решили на ЭГ АФ, но до запуска опрессовать бы надо. Купили АФ для омывания лоб. стекол - смесь изопропилового спирта с водой ( в несколько раз дешевле Диксиса. Все опрессовали, слили, устранили протечки, залили Диксис и запустили систему. Но чтобы теплоносителем в системе отопления служил раствор этанола - не слышал. Если это серьезно и проверено то это ЭВРИКА. И не дорого и не ядовито. Если в меру -)
У меня был случай - закончили монтаж системы отопления в условиях отрицательных температур - зимой - по русски говоря. Запускать решили на ЭГ АФ, но до запуска опрессовать бы надо. Купили АФ для омывания лоб. стекол - смесь изопропилового спирта с водой ( в несколько раз дешевле Диксиса. Все опрессовали, слили, устранили протечки, залили Диксис и запустили систему. Но чтобы теплоносителем в системе отопления служил раствор этанола - не слышал. Если это серьезно и проверено то это ЭВРИКА. И не дорого и не ядовито. Если в меру -)
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- LordN
- Претендент
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
- Репутация: 0
- Откуда: г.Томск
- Контактная информация:
про спирты в качестве антифиза я как-то и не подумал... найти бы еще где-нить характеристики по агрессивности, текучести и т.п.
а вот такой вопросик - известный народный
способ выделения спирта из раствора вымораживанием воды (метод уголка на морозе
), не получится ли с водкой тоже самое?
а вот такой вопросик - известный народный


C уважением, LordN.
- Малой
- Претендент
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="Magus";p="23607"]Я думаю, проблемой будет низкая температура кипения водно-этанолового раствора (примерно 93-94 градуса для 40%), и как следствие, образование паровых пробок в системе отопления.[/quote]
Эти цифры Вы взяли из графика. Но это при давлении 760 мм рт.ст. (атмосферное).
В системе отопления давление как правило - избыточное, соответственно температура кипения смеси будет выше.
Если имеете в виду гравитационку - согласен.
Но котел 90 то и не дает обычно... (80-85 максимум)
ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ:
2.5 Температура кипения спирта-ректификата и атмосферное давление.
Стоит отметить, что температура кипения СР существенным образом зависит от атмосферного давления. Причем эта зависимость настолько сильная (см. рис.3), что при ректификации спирта по температуре, регистрируемой, например, электронным термометром, можно определить точное значение атмосферного давления в данный момент и проградуировать обычный домашний барометр, пользуясь приведенной ниже зависимостью.
Эти цифры Вы взяли из графика. Но это при давлении 760 мм рт.ст. (атмосферное).
В системе отопления давление как правило - избыточное, соответственно температура кипения смеси будет выше.
Если имеете в виду гравитационку - согласен.
Но котел 90 то и не дает обычно... (80-85 максимум)
ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ:
2.5 Температура кипения спирта-ректификата и атмосферное давление.
Стоит отметить, что температура кипения СР существенным образом зависит от атмосферного давления. Причем эта зависимость настолько сильная (см. рис.3), что при ректификации спирта по температуре, регистрируемой, например, электронным термометром, можно определить точное значение атмосферного давления в данный момент и проградуировать обычный домашний барометр, пользуясь приведенной ниже зависимостью.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.