Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Лучше использовать марку Диксис Топ,он на основе пропиленгликоля,который применяется в шампунях,мыле и аналогичных вещах и считается чуть ли не пищевой добавкой,он не токсичен,но стоит в 2-3 раза дороже ,чем другие марки.
Диксис 35 и 60 производятся на основе этиленгликоля,он токсичен плохо ведет себя по отношению к различным видам уплотнений.
Ввиду того,что вязкость антифриза значительно больше чем у воды,циркуляционный насос должен быть большего напора,примерно в 2-2,5 раза,а расширительный бак увеличен до 30% от емкости системы.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
алексей tam
Любитель
Любитель
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение алексей tam »

SKV писал(а):Лучше использовать марку Диксис Топ,он на основе пропиленгликоля,который применяется в шампунях,мыле и аналогичных вещах и считается чуть ли не пищевой добавкой,он не токсичен,но стоит в 2-3 раза дороже ,чем другие марки.
Диксис 35 и 60 производятся на основе этиленгликоля,он токсичен плохо ведет себя по отношению к различным видам уплотнений.
Ввиду того,что вязкость антифриза значительно больше чем у воды,циркуляционный насос должен быть большего напора,примерно в 2-2,5 раза,а расширительный бак увеличен до 30% от емкости системы.
:D А я считаю,что лучше воды(нормальной взятой с ХВО) ничего нету! Это моё мнение!!! :D :D :D

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

алексей tam писал(а):А я считаю,что лучше воды(нормальной взятой с ХВО) ничего нету! Это моё мнение!!! :D :D :D
А если есть опастность замерзания? :shock: :shock: :shock:

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

engenieur писал(а):А опасность замерзания всегда есть если мы говорим про Россию, а не про Флориду. А коль она есть, то придумано и применяются десятки различных мероприятий для предотвращения замерзания от устройства сливов в нижних точках магистралей и стояков до дизельных станций. В принципе я против антифриза и всеми силами отговариваю Заказчика от применения его в системах отопления.
Ага отговорить можно но вот ситуация какая 80км до ближайшего пункта, а до сервис компани 140км, у него эл. ГАв все встало заказчик на работе , на пьянке да где угодно. И что МЕНЯЕМ ВСЮ СИСТЕМУ? :idea:
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Есть специальные присадки к этиленгликолю, т.н. ингибиторы коррозии. Их добавляют в водные растворы этиленгликоля для понижения коррозионной активности.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

А есть системы отопления, рядом с которыми совсем нет систем водоснабжения.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Отдельно стоящий гараж с мастерской, крытый стрелковый тир. Я делал такие объекты. Достаточно элитные, в том понимания, как я оцениваю элитность. Но водопровода там не было - всё, что связано с просто водой, было состредоточено в бытовых блоках.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Гость писал(а):Здорово господа специалисты!
Залили в систему отопления антифриз! Сохранили систему!
Вопрос: а с холодным водоснабжением что будем делать?
С унитазами эдак баксов в надцать сотен?
:twisted:
Предлагаете из чувства солидарности к замёрзшему водопроводу, заморозить и отопление? :cold: Горит сарай, - гори и хата!!! :)

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Abil писал(а):А есть системы отопления, рядом с которыми совсем нет систем водоснабжения.

Вообще-то отсутствие водопровода совсем не является причиной для применения антифриза. Воду, как и антифриз, можно залить в систему из канистр. Главной причиной применения антифриза является реальная возможность замерзания системы. Я бы с удовольствием использовал антифриз у себя дома. Только его свойства меня не устраивают. :cry:

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

Давайте смотреть в корень проблемы, и решать ее.
А то мы просто симптомы снимаем, а болезнь всеравно остается, только пациент лучше немного чувствовать себя начинает :D

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Антифриз заливают в трех случаях, если есть опастность замерзания
системы (например закончилось дизтопливо или отключили свет)
или клиент не желает поддерживать положительную температуру всё время. (периодическое использование системы) или система остается без присмотра продолжительное время.
Безусловно лучше использовать экологически более безопасный пропиленгликоль.
Коррозионные своиства, думаю не сильнее той воды которую используют обычно для заполнения систем.
Текучесть пропиленгликоля накладывает повышенные требования к качеству материалов и монтажа.
Многие приборы не приспособлены для работы с антифризом.

Ausvaice
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 сен 2004, 23:11
Репутация: 0

Сообщение Ausvaice »

Есть письмо господ из представительства фирмы Висман где они пишут про мероприятия при заливке этих жидкостей.Из опыта:
-котлы текут.проедает стенку котла года за 2
-соединения текут
-из системы не сливается толком,нужна комплексная промывка

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

[quote="Даже не стажер";p="23450"]Это серьезно?[/quote]

ВПОЛНЕ...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

+ раз в год при проведении ТО котла
проверять спиртометром :lol: концентрацию водно-спиртовой смеси.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

И от желающих обслуживать отбоя не будет :lol: :lol: :lol:

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Господа, так что же мы "копья ломаем"? Этиленгликолевые (ядовитые) и полипропиленгликоливые (неядовитые) антифризы и текут из всех щелей и стоят (особенно ППГ) дороже чем этаноловый АФ.
У меня был случай - закончили монтаж системы отопления в условиях отрицательных температур - зимой - по русски говоря. Запускать решили на ЭГ АФ, но до запуска опрессовать бы надо. Купили АФ для омывания лоб. стекол - смесь изопропилового спирта с водой ( в несколько раз дешевле Диксиса. Все опрессовали, слили, устранили протечки, залили Диксис и запустили систему. Но чтобы теплоносителем в системе отопления служил раствор этанола - не слышал. Если это серьезно и проверено то это ЭВРИКА. И не дорого и не ядовито. Если в меру -)
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Кириллов
Претендент
Претендент
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Кириллов »

[quote="Стажер";p="23412"]А залейте в систему водку...[/quote]

Словаки в инструкции по монтажу котла в рекомендациях по незамерзайке указывали на спиртовой раствор. Во как!

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

про спирты в качестве антифиза я как-то и не подумал... найти бы еще где-нить характеристики по агрессивности, текучести и т.п.
а вот такой вопросик - известный народный :P способ выделения спирта из раствора вымораживанием воды (метод уголка на морозе :wink: ), не получится ли с водкой тоже самое?
C уважением, LordN.

Magus
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 апр 2005, 13:39
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение Magus »

Я думаю, проблемой будет низкая температура кипения водно-этанолового раствора (примерно 93-94 градуса для 40%), и как следствие, образование паровых пробок в системе отопления.

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

[quote="Magus";p="23607"]Я думаю, проблемой будет низкая температура кипения водно-этанолового раствора (примерно 93-94 градуса для 40%), и как следствие, образование паровых пробок в системе отопления.[/quote]


Эти цифры Вы взяли из графика. Но это при давлении 760 мм рт.ст. (атмосферное).
В системе отопления давление как правило - избыточное, соответственно температура кипения смеси будет выше.
Если имеете в виду гравитационку - согласен.
Но котел 90 то и не дает обычно... (80-85 максимум)


ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ:

2.5 Температура кипения спирта-ректификата и атмосферное давление.
Стоит отметить, что температура кипения СР существенным образом зависит от атмосферного давления. Причем эта зависимость настолько сильная (см. рис.3), что при ректификации спирта по температуре, регистрируемой, например, электронным термометром, можно определить точное значение атмосферного давления в данный момент и проградуировать обычный домашний барометр, пользуясь приведенной ниже зависимостью.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.