Помогите с разводкой.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Помогите с разводкой.

Сообщение AleksFitter »

Здание одноэтажное. разводка под деревяным полом вдоль стен. (другой возможности нет.)
( 54 Квт нагрузка, расход 2,16 м3 )
Два котла по 30 Квт. выходы 1"
Радиаторы-стальные PURMO. (1м и 1.2м)
Труба-стабильный полипропилен.
Вопрос. 1
Монтажники хотят все основные ветки протянуть трубой 32мм,ответвления 25мм, подводки 20мм. ( Правильно ли это?) Я думаю так-диаметры должны уменьшаться по длине. (от котла 40,32,25)
Вопрос. 2
Какаие насосы ставить, ведь потери напора по длине около 7м.
Вопрос. 3
Какие могут быть проблемы с такой схемой, кроме неравномерного прогрева батарей?
см. схему
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

felinus
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 09:32
Репутация: 0
Откуда: Казань
Контактная информация:

Сообщение felinus »

стоит увеличить размер труб на 1 размер: 40, 32, 25.

нет смысла занижать диаметр до полдюйма при подводе к точке отопления.

что за котлы, какие насосы?
нужно немного больше информации, чтобы дать ответ

ICQ #197990961

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Батенька, Вам лучше обратиться к роектировщикоам.
Че мы тут экстрасенсы чтобы спрогнозировать работу Вашей системы.
Ставьте на радиаторы вентиля с возможностью преднастроки, будет возможность сбалансировать систему, а может ине буит. :twisted:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Котел De Dietrich S 115K - 2шт.
Насос Wilo Star RS 30/7 - 2 шт. ( по одному на обратке у котлов)
На верхней ветке нагрузка 30Квт, на нижней 24 Квт.
Здание в глухой деревне. (клуб)
Система нужно сделать без наворотов. (коллектор на две ветки в котельной) У нас глубинка- автоматику вообще не ставят. ( настраиваем вентилями ) :P
Еще одна засада - в здании нет и не предвидится водопровода.

Я так понял вход в радиатор должен быт 3/4" но у Purmo 1/2" (если менять на чугун - в них воды будет 400л!!, на аллюминий - дорого для заказчика.
Я сам давно занимаюсь системами отопления, но
такая работа (протяженный горизонтальный участок) попалась впервые и я засомневался. Поэтому и прошу МЭТРОВ совета.
Программа по расчету выдает уменьшение диаметров по длине веток -это верно?

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Однозначно надо ставить регулирующую арматуру на приборы. Термостаты, запорные с предварительной настройкой, или обратные регулируемые вентили - решайте сами. Подводку я бы и оставил 1/2". А трубы - на размер больше (но скорость в преджелах нормы есессно). А схему - попутное движение теплоносителя - самое то!; тупиковая хуже в данном конкретном случае, "первые" приборы надо будет сильно зажимать.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: Помогите с разводкой.

Сообщение Mat »

[quote="AleksFitter";p="57868"]Какаие насосы ставить, ведь потери напора по длине около 7м.[/quote]
Любые циркуляционные.
Только потребуется добавить 10-15 килограмм жидкой компрессии при заправке системы теплоносителем.
Обязательно берите фирменную.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»