Кто юзал Протерм 23-BTV-E (РЫСЬ)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Кто юзал Протерм 23-BTV-E (РЫСЬ)

Сообщение Хоттабыч »

Всем доброго времени суток.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img]
Уважаемые коллеги, кто из Вас сталкивался с данной моделью котлов? Не запускается зараза. Почему то при запуске не включается циркуляционный насос. Подключаю насос напрямую к 220 - работает. Моностат и датчик аварийного перегрева - работают нормально. Предохранитель целый, так вроде тоже ничего не отгорело. Чего ему не хватает - немогу понять.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Так котел включается ? или нет ?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Нет :cry: .
Начинает работать вентилятор (турбо), а циркуляционный насос - нет. До искры дело не доходит.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

А давление в контуре есть?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Давление и воды и газа - в норме.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Слесарь
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 01 фев 2006, 21:37
Репутация: 0

Сообщение Слесарь »

:shock: должон включиться. Может реле насоса на электронной плате?
-Тепло будет?
-Будет...Летом...

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Хоттабыч! А он,в смысле котел,че просто тупо крутит вертилятор и всё? Или же отключается и начинает мигать как тот RASPUTIN.Ежели -да ,то что именно моргаит?
Сильно похоже на аппаратный сбой-замена платы.
чисть канализацию и никого не бойся

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Давление в системе отопления какое ?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Вчера, с растройства, рано-рано пошел спать.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/lazy.gif[/img]
Сейчас собираюсь опять поехать на встречу с этим субъектом (котлом). Хочу попробовать подключить насос "на постоянку" через перемычки (после предохранителя).
По порядку:
1.После 5-6 сек. работы вентилятора (контрольный прозвон) он отключается и начинает моргать аварийная лампочка. Коды ошибки эта модель не выдает - просто моргает красным глазом (одинаково во всех случаях) и все.
2.Может быть и реле. Знать бы еще где оно. В инструкции даже схемы платы нет (в отличии от других Протермов). К слову намаялся я с этими Рысями, чтоб их.
3.Давление теплоносителя в системе 1,5-1,7 атм (в холодном состоянии).

Добавлено спустя 5 часов 37 минут 53 секунды:

Запустил. Все работает.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

и че было?Маностат и то что к нему относится?
чисть канализацию и никого не бойся

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Не моностат - это я сразу проверил - он у Рыси (мать её) - больное место.
Что было в данном случае - сам не понял. Просто разобрал я его до винтика, все контакты почистил, прозвонил все что можно, собрал, запустил и все заработало. :?

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Подозреваю, что собака порылась в контакной группе запальных электродов. А они у Рыси (в отличии от Пантеры например) находятся в заднице, и чтобы до них добраться пришлось полкотла разобрать.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

короче: " в потолке открылся люк ,не пугайтесь-это ГЛЮК" :D
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Может кто подскажет новичку - у "Рыси" расширительный бачок есть или нет? На схеме нарисовано слева от горелки, в реальности не увидел. Сказали, что он ЗА горелкой. Так это или нет?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Расширительный бак у Рыси находится за камерой сгорания у стенки, не включается циркуляционный насос, смотри с датчиков потом смотри с релюшки 220 уходит на насос, если нет смотри включается или нет реле, у меня были траблы с реле, реле включалось но напруга не поступала, дефект реле, лечилось заменой реле, протерм начал гнать лажу, будте внимательны!
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Спасибо за ответ. Не сочтите за наглость, еще вопрос по баку (раз уж он есть). На объем около 150-ти литров его хватит или надо ставить дополнительный?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Хм, маловато будет...15-30 литров надо
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Спасибо!
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»