Помогите советом - модернизация отопительной системы с ЕЦ

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

Схема правильная. Вы можете пользоваться или системой с естественной церкуляцией или без больших усилий и каких либо переделок перейти на искуственную. Кран необходим, что бы при работе насоса вода не циркулировала по малому кольцу через этот самый кран. При естетвенной циркуляции проток воды очень слаб и невозможен при возникновении малейших припятствий, например врезанного циркуляционного насоса, по этому насос и ставится на байпасной (обводной) линии. Вы хотите, что бы у Вас система была одновременно и естественной и искуственной циркуляции - это Вы слишком много хотите, так не бывает, одно противоречит другому по своему принципу работы. Вариант предложенный Вам наиболее приемлем в Ваших запросах.

Я бы ещё добавил два крана после отвода с линии естественной циркуляции на искуственную т.е. на обводную и другой перед входом с обводной. Насос поставил бы не после, а перед электрокотлом. Шаровый кран, обозначеный у Вас на чертеже поставил бы на один размер больше диаметра трубы, то есть через расширительную вставку, что бы небыло ни малейшего сужения сечения трубы, которого не избежать если поставить кран того же размера, что и труба.

Для нормальной бесперебойной работы шаровых кранов, особенно большого диаметра, рекомендуется полностью их открывать и закрывать даже без надобности хотя бы раз в пару месяцев.
И шоб у Вас не текло!

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Нормальная схема.
Котел рекомендую Протерм Скат - настенный, электрический. Насос уже встроен.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Схема правильная
Сомневаюсь ... Допустим ТТ котёл выгорел, включилса электро котёл и цирк. насос - кто даст гарантию, что вода непойдёт по малому кругу, то есть электро котёл не начнёт работать "на себя" :?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Может кто встречал ОК лепесткового типа, гравитационный. В свое время мы подобный делали на конденсат, но из-за кустарного производства они были весьма ненадежны. Проблема перевода ЕЦ на ПЦ заключается в частности, в подобном клапане. По поводу нормально открытого эл. магн. клапана - не всех Заказчиков устроит по причине стоимости.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Вот здесь http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5866 про лепестковые клапаны и эл.маг.клапаны был разговор.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Суть той ветки и этой заключается в том, что система ЕЦ нуждается в просчете, каковой чрезвычайно мало кто делает. И народ хочет комбинировать: есть электричество - ПЦ, нету - ЕЦ. А про то, что гравитационный клапан работает только в горизонтали - догадываюсь, знаете-ли... :)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="Илья";p="59672"] А про то, что гравитационный клапан работает только в горизонтали - догадываюсь, знаете-ли... :)[/quote]
Не сомневался. Ссылка должна была помочь вопрошающему. Надеюсь,помогла.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.