Может кто подсказать,
или помочь сервис мануалом с этого котла.
Проблема заключается в следующем:
включаем котёл загорается светляк вкл в сеть
дальше тишина (ничего не щёлкает не клацает насос не включается)
и через 5-10 сек зажигается ещё один индикатор как написано в инструкции "неисправность в системе отопления"- интересно на что он жалуется?
если на нём есть ещё такие индикаторы:
пламя горелки
неисправность датчика в системе ГВС
неисправность диференциала
неисправность горелки или в подаче газа
перегрев системы
низкое давление воды в системе
не включается газовый котёл DEMRAD HK124 tayros
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Трубопродач
- Мастер

- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
С вышеперечисленым полностью согласен. Если не помогло, то смотри дальше. Напряжение в сети точно 220? Заземление есть? Фаза - ноль - земля правильно подключено? Первый запуск котла? Если да, то насос надо провернуть, возможно залипли сальники. Вообще то вся документация по монтажу, эксплуатации и пуску котла у Демрада идет вместе с котлом. Этого вполне достаточно, при условии что есть хоть небольшие знания по газ. оборудованию.
с давлением в контуре отопления всё нормально (манометр показует 1.2bar)
там ещё есть индикатор "низкое давление воды в системе"-так вот он не загорается-- то есть котёл на это не грешит
насос отключал от платы и подключал к сети -- работает -- этот вариант отпадает-- насос исправен
фазировку проверил -- всё как по букварю
сразу скажу он не заземлён-- вернее был подключен к трубе водопровода я отсоединил
ничего не изменилось
по поводу документация по монтажу, эксплуатации и пуску котла
скажу ни чего там толкового не написано
или может урезаная попалась
в ней даже схемы подключений датчиков и исполнителей к плате нет
хотя недавно смотрел документацию с Hermann так там всё это есть
там ещё есть индикатор "низкое давление воды в системе"-так вот он не загорается-- то есть котёл на это не грешит
насос отключал от платы и подключал к сети -- работает -- этот вариант отпадает-- насос исправен
фазировку проверил -- всё как по букварю
сразу скажу он не заземлён-- вернее был подключен к трубе водопровода я отсоединил
ничего не изменилось
по поводу документация по монтажу, эксплуатации и пуску котла
скажу ни чего там толкового не написано
или может урезаная попалась
в ней даже схемы подключений датчиков и исполнителей к плате нет
хотя недавно смотрел документацию с Hermann так там всё это есть