Вчера попалась в руки книжечка "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" Москва, 1997г.
Стр. 23, пункт 4.69 Размещение тепловых агрегатов предусматривается..
Ну и как все знают - на кухне при мощьности не более 60кВт, в отдельном помещении на любом этаже... до 150 кВт...
Пункт 4.74 - объем помещения из расчета удобного обслуживания, но не менее 15 кубов!
Теперь смотрим стр 28 "установка газовых приборов"!!!
в пункте 537 опять все то же самое про 15 кубометров....,
А вот стр 31! "ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ"
пункт 6.42
Цитирую:
Помещение предназначенное для размещения газового водонагревателя, а так же отопительного котла или отопительного апарата, отвот продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2м, Объем помещения должен быть не менее 7,5м3 (!!!) при установке одного прибора и не менее 13,5 при установке 2х отопительных приборов.
ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ, ТАВАРЫЩЫ!?
Котлы, которые мы (индивидуальные застройщики моск. области) ставим в своих котельных, они относятся к "отвод продуктов сгорания в дымоход"? А к чему тогда относястя все указанные до 60кВт и 150кВт приборы? Они что, не в дымоход дуют чтоль, а? ГДЕ ПРАВДА?
Какой объем по СНиПам правильный? обственно, спрашиваю от того, что приемщики газохозяйственные - твари последние.
Опять про размеры котельной
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Опять про размеры котельной
[quote="_spiller_";p="64322"]Вчера попалась в руки книжечка "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" Москва, 1997г.[/quote]Если бумажка жёсткая, то в топку эту книжку.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Возьмите эту книжку. Тут вроде без противоречий. По крайней мере, наши газовщики против этих требований ничего не имеют. Единственно что -на кухне разрешают размещать очень неохотно. И в подвале ни разу не слышал, чтоб у кого-то стоял газовый котел. А вот в полуподвале (цоколе) - никаких проблем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Не знаю, у кого что а у нас принимают по двум жОстким документам:
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Babar
- Профи

- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
Москва 1996
п.5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
Москва 1996
п.5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.