Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Опять про размеры котельной

Сообщение _spiller_ »

Вчера попалась в руки книжечка "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" Москва, 1997г.

Стр. 23, пункт 4.69 Размещение тепловых агрегатов предусматривается..
Ну и как все знают - на кухне при мощьности не более 60кВт, в отдельном помещении на любом этаже... до 150 кВт...
Пункт 4.74 - объем помещения из расчета удобного обслуживания, но не менее 15 кубов!

Теперь смотрим стр 28 "установка газовых приборов"!!!
в пункте 537 опять все то же самое про 15 кубометров....,

А вот стр 31! "ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ"
пункт 6.42
Цитирую:
Помещение предназначенное для размещения газового водонагревателя, а так же отопительного котла или отопительного апарата, отвот продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2м, Объем помещения должен быть не менее 7,5м3 (!!!) при установке одного прибора и не менее 13,5 при установке 2х отопительных приборов.


ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ, ТАВАРЫЩЫ!?
Котлы, которые мы (индивидуальные застройщики моск. области) ставим в своих котельных, они относятся к "отвод продуктов сгорания в дымоход"? А к чему тогда относястя все указанные до 60кВт и 150кВт приборы? Они что, не в дымоход дуют чтоль, а? ГДЕ ПРАВДА?

Какой объем по СНиПам правильный? обственно, спрашиваю от того, что приемщики газохозяйственные - твари последние.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Опять про размеры котельной

Сообщение GuTherm »

[quote="_spiller_";p="64322"]Вчера попалась в руки книжечка "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" Москва, 1997г.[/quote]Если бумажка жёсткая, то в топку эту книжку.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Возьмите эту книжку. Тут вроде без противоречий. По крайней мере, наши газовщики против этих требований ничего не имеют. Единственно что -на кухне разрешают размещать очень неохотно. И в подвале ни разу не слышал, чтоб у кого-то стоял газовый котел. А вот в полуподвале (цоколе) - никаких проблем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

Обычно для котельной необходимо по высоте не менее 2,5 м
в файле выдержки из разных нормативных документов по габаритам помещения
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

2spiller
"Что же вы,Товарищ, тень на плетень наводите???"
Вот это пособие. Шестой раздел там вообще про ДЭС. А в остальном -полная однозначность. Может, очепятка какая...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

что значит [quote="and";p="64374"]в подвале низзя категорически ...[/quote] ставим и вопросов нет
главное предусмотреть датчики загазованности с отсекающим клапаном (это обычно газовики ставят) и вентиляция помещения должна быть нормальной

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Не знаю, у кого что а у нас принимают по двум жОстким документам:
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
Москва 1996

п.5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Не действует ужо инструкция...