Отопление коровника

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Отопление коровника

Сообщение "Лёлик" »

Кто-нибудь сталкивался?
Вопрос вот в чем - при высоте потолков 7 (семь!) метров надо равномерно обогреть помещение. При этом существуют ограничения по влажности, сквознякам и бог знает чему еще...
Просьба сильно не стебаться, помощь отечественному производителю в наших общих интересах :lol: .
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

ИК панели на потолок.

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Ну если газ есть, понятное дело.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Тёплый пол! :D
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Можно электрическими ИК панелями на потолок.
Потолок наверно лучше будет опустить и дополнительно утеплить.
Большой коровник? может можно навоз для отопления использовать?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Alex_F
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 14 июл 2005, 18:24
Репутация: 0
Откуда: Новороссийск

Экономное решение - охлаждаем молоко - греем пол

Сообщение Alex_F »

Коровы дают теплое молоко, которое после дойки необходимо охлаждать.
Есть технические решения, позволяющие осуществлять обогрев пола за счет этого "бесплатного" тепла.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Ежели имеется идиосинкразия к проектным работам, то можно комбинацию: по наружным стенам радиаторы-конвекторы, плюс воздушное отопление с забором воздуха сверху и подачей в зоны с допустимыми сквозняками или обдувом опять-таки ограждающих конструкций. Иначе - тепловая подушка у потолка и колотун снизу. Вариант также - ограничить высоту натяжным потолком (какая-нибудь пленка сойдет).

Аватара пользователя
Aprelb
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 11 мар 2005, 15:36
Репутация: 1
Откуда: MONINO

Сообщение Aprelb »

2 "Лёлик":

Помнится из курса "ТМЖ", что при расчете отопления коровника необходимо учитывать суммарное количество тепла, выделяемое коровами :cool:

Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:

[quote="Илья";p="65629"]Вариант также - ограничить высоту натяжным потолком (какая-нибудь пленка сойдет).[/quote]

Скорее всего не прокатит, т.к. есть норматив кубатуры воздуха на 1 голову КРС.
Кстати, с теплым полом, скорее всего, тоже не получится. Эти самые коровы все время гадят на пол около себя. Потом навоз соскребается с пола транспортерами. Кароч, под полом существует оборудование, к которому должен быть доступ :cool:
Помилуйте, королева, разве я позволил бы налить даме водки? Это чистый спирт!

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Насколько знаю - проектирование систем жизнеобеспечения разных стотин сложное из-за множества ограничений, так что 2 варианта: делать по требованиям нормативной документации - т.е. грамотный проект и монтаж, или забабашить че-нибудь типа стальных регистров по периметру (коровы маститом болеть будут, ну и хер с ними, зато дешевле).
Так что, может проще взять какой-нибудь типовой проект и переделать его на коленке, раз уж титястые доярки проектировщику не рады.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Сенкс всем ответившим.
Коровник только строится, заказчик хочет все "по последнему слову техники".
В колхозе есть солярка.
Собственно хотелось посмотреть типовой проект (если такие есть).
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Не знаю наскока общие системы отопления теплиц и коровников, но проблематика схожая - ровное температурное поле. В теплицах ( к коровнику я думаю тоже можно отнести) применяются несколько систем обогрева: боковой (всегда), почвенный (редко), подлотковый(в), воздушный (в).
Боковой обогрев обеспечивается регистрами, проложенными повдоль ограждающих стен. У меня как правило - 4 трубы 89-х.
Почвенный, я думаю не применишь - та же фигня что и тёплый пол.
Подлотковый - тоже регистр из 57-ой трубы под лотком - сводом арок, чтоб снег таял.
Воздушный - v обычно применяем либо водяные калориферы Volcano VR2 http://www.ght.ru/catalogue/heating2.htm , либо газовые воздухонагреватели Utilair http://www.ght.ru/catalogue/heating1.htm они есть и в дизельном исполнении либо всё вместе. ИК-панели в сельском хозяйстве недопустимы из-за большого градиента температуры (об этом и сами производители говорят, по крайней мере systema)
Один раз живём...

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

[quote="ShaggyDoc";p="65802"]Случайно забрел сюда, хорошо посмеялся... А заказчик, который "хочет" и "проектировщик" коров и коровники видели?
[/quote]
В том-то и дело, что видели :roll: . Только наши, "родные :oops: " коровники. А строительный проект у заказчика немецкий. Помещения не для постоянного содержания, а "преддоильный" и "доильный" залы с требуемой температурой соотв-но 10 и 16 градусов. Причем она нужна только два раза в сутки по 5 часов. Котлы будут в основном работать на ГВС. Склоняемся к "Volcano", ну и заодно ищем альтернативы.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

To ShaggyDoc:

СУПЕР!!!
Не знаю, правда или нет, но настолько убедительно!!!

Под впечатлением. Плюс бы поставил, ей-богу.

А мы-то, спецы, блин, не широкого профиля, оказывается :twisted:

А вообще, в таких случаях (отопление животноводческих ферм, теплоснабжение не для отопления, а для какой-то технологии и т.д) надо брать ТЕХНОЛОГА в первую очередь. Который знает, ЧТО ИМЕННО ТРЕБУЕТСЯ. А уж наша задача - КАК ЭТОГО ДОСТИЧЬ.

В данном случае, надо искать Технолога типа To ShaggyDoc. Кто там у Вас, Лелик, будет главный зоотехник? Вот его и надо пытать. Он за жизнь и здоровье коровушек отвечать будет :twisted:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Корова раком с оголенным проводом - 5 баллов!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Заходите почаще!
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Жить захочешь - и не так раскорячишся! (с)
Один раз живём...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»