Проблемы с котлом НГТ-23Т (Жуковский завод)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

почему перестаёт греть? он набирает выставленную рабочую температуру системы отопления?

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

в данном случае причин может быть много.
если предположить, что котёл исправен, то основная причина - это нарушенная циркуляция в СО. быстрый нагрев теплоносителя в котле и, как следствие, отключение по рабочей температуре.
с этими котлами не сталкивался, но думаю, что в остальных случаях надо звать сервис.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

проверьте грезевик( и открыты ли краны на отопление заодно :D ). Действительно очень похоже что нет циркуляции и котял гоняет воду через байпас
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

А может они друг через дружку гоняют!
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Ответить