влияет ли на отопительный прибор воздухообмен?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

влияет ли на отопительный прибор воздухообмен?

Сообщение ХВедор »

Прошу прошения может быть глупый вопрос но нигде не нахожу ответ.
Влияет ли на расчет отопительного прибора воздухообмен в помещении? Например з-х кратный. Приточка - наружный воздух.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Это учитывается при рассчёте теплопотерь помещения.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Чем больше поступает холодного воздуха (воздухообмен) в помещение, тем больше надо тепла чтобы его нагреть, взаимосвязь очевидна..

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Если приточная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха, что подразумевает, как правило, подогрев приточного воздуха в холодный период года в воздухонагревателе системы вентиляции, то влияния нет практически (если только количество подаваемого воздуха равно или больше количества удаляемого). Если приток естественный (через щели в окнах, форточки , проёмы и т.д.), то при расчёте отопительных приборов нужно учесть необходимость нагрева наружного воздуха до требуемой температуры (в холодный период года).
Q(Вт)=L(м3/ч)*1,2*(tвн.- tнар.)*0,278
Переведите свой 3-х кратный воздухоообмен в количество м3/ч, определитесь с температурами наружного и внутреннего воздуха- можно посчитать тогда насколько нужно будет увеличить мощность системы отопления.
До связи!!!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»