потому что АОГВ
расширение металла имхо
стуки в котле отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
Николай
- Претендент

- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
- Репутация: 4
- Откуда: Подмосковье
Автор, Вы инструкцию к своему АОГВ хотя бы читали?
Там есть такие слова :
"Возможно появление шума (стука) в баке при работе аппарата"
Выделено жирным шрифтом в оригинале, ньюансы работы аппаратов АОГВ на других теплоносителях, вместо воды.
(пункт 12.8 Раздела 12 Инструкции (Гарантийные обязательства))
Так что, залили Диксис - теперь не жалуйтесь на форумах. Может получиться неловко.
Там есть такие слова :
"Возможно появление шума (стука) в баке при работе аппарата"
Выделено жирным шрифтом в оригинале, ньюансы работы аппаратов АОГВ на других теплоносителях, вместо воды.
(пункт 12.8 Раздела 12 Инструкции (Гарантийные обязательства))
Так что, залили Диксис - теперь не жалуйтесь на форумах. Может получиться неловко.
Каждому - своё !
-
Николай
- Претендент

- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
- Репутация: 4
- Откуда: Подмосковье
Я не ведущий разработчик аппаратов АОГВ.
Это возможно узнать, только разрезав болгаркой АОГВ пополам.
А так - только предположения.
Вот одно, навскидку - возможно, сейчас образовался нагар из-за использования низкозамерзающего теплоносителя. На днище котла и отводящих каналах (с турбуляторами). От того и стучит. Неравномерная (или затруднённая) передача тепла от стали теплоносителю.
Как Вам такое предположение?
Или Вам к гадалке, как не цинично это звучит, сорри!
Завод-изготовитель пошёл на упоминание о возможности использования АОГВ и антифризов, а также АОГВ и закрытой системы с мембранным расширительным баком "скрепя сердце", по факту - потому что народ всё равно сам начал такое с АОГВ творить, и АОГВ продолжал жить. Хотя и намного меньше, чем при использовании воды в качестве теплоносителя. О чём завод-изготовитель честно предупредил в инструкции (..."срок службы аппарата значительно сокращается при применении в качестве теплоносителя вместо воды бытовых антифризов "Хххххх", "Ххххх" ....")
Я сам лично слушал "байки" от бригады, переваривавшей отгоревшее днище в АОГВ-23. Система была на антифризе. Мужики уверяли, что это всё проработало всего лишь три года...
Это возможно узнать, только разрезав болгаркой АОГВ пополам.
А так - только предположения.
Вот одно, навскидку - возможно, сейчас образовался нагар из-за использования низкозамерзающего теплоносителя. На днище котла и отводящих каналах (с турбуляторами). От того и стучит. Неравномерная (или затруднённая) передача тепла от стали теплоносителю.
Как Вам такое предположение?
Или Вам к гадалке, как не цинично это звучит, сорри!
Завод-изготовитель пошёл на упоминание о возможности использования АОГВ и антифризов, а также АОГВ и закрытой системы с мембранным расширительным баком "скрепя сердце", по факту - потому что народ всё равно сам начал такое с АОГВ творить, и АОГВ продолжал жить. Хотя и намного меньше, чем при использовании воды в качестве теплоносителя. О чём завод-изготовитель честно предупредил в инструкции (..."срок службы аппарата значительно сокращается при применении в качестве теплоносителя вместо воды бытовых антифризов "Хххххх", "Ххххх" ....")
Я сам лично слушал "байки" от бригады, переваривавшей отгоревшее днище в АОГВ-23. Система была на антифризе. Мужики уверяли, что это всё проработало всего лишь три года...
Каждому - своё !
-
Николай
- Претендент

- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
- Репутация: 4
- Откуда: Подмосковье
Да ?
Тогда давайте уточним то, с чего следовало бы начинать Вам диалог:
АОГВ у Вас чей? Кто производитель?
Я, вообще-то, опирался на то, что если не указано особо место жительства вопрошающего, и тип АОГВ, то речь как правило идёт об АОГВ производства Жуковского механического завода (ЖМЗ). Данный тип АОГВ почти исключительно доминирует в нашей местности (Подмосковье).
Соответственно, из инструкции моего личного АОГВ, производства ЖМЗ, и было сделано цитирование.
А вообще-то, на просторах ех-СССР, "АОГВ" много разных моделей, и совершенно друг на друга непохожих при том.
Тогда давайте уточним то, с чего следовало бы начинать Вам диалог:
АОГВ у Вас чей? Кто производитель?
Я, вообще-то, опирался на то, что если не указано особо место жительства вопрошающего, и тип АОГВ, то речь как правило идёт об АОГВ производства Жуковского механического завода (ЖМЗ). Данный тип АОГВ почти исключительно доминирует в нашей местности (Подмосковье).
Соответственно, из инструкции моего личного АОГВ, производства ЖМЗ, и было сделано цитирование.
А вообще-то, на просторах ех-СССР, "АОГВ" много разных моделей, и совершенно друг на друга непохожих при том.
Каждому - своё !
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
Николай
- Претендент

- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
- Репутация: 4
- Откуда: Подмосковье
Я так и думал. Очень хорошо.
Теперь возможны два варианта:
1. Ваш АОГВ с отечественной автоматикой. Ссылка на инструкцию:
http://www.gaskotel.ru/download/all_doc.doc
См. последний абзац.
2. Ваш АОГВ с автоматикой "Honeywell".
В таком случае, ссылка:
http://www.gaskotel.ru/download/all_hw_doc.doc
То же самое, последний абзац.
Это про "сокращение срока службы".
Про стуки тут нет, видимо на сайте не самый последний вариант инструкции. У меня АКГВ-11 с Хонивеллом, брал этой осенью. Более новая инструкция, "сокращение срока службы" исправлено на " значительное сокращение срока службы", и добавлена строка про стуки в баке при применении низкозамерзающих жидкостей.
Дома сканера нет, завтра на работе постараюсь отсканить эту страничку и выложить сюда, посмОтрите.
Добавлено спустя 15 часов 39 минут 12 секунд:
Обещанный скан для автора темы
Теперь возможны два варианта:
1. Ваш АОГВ с отечественной автоматикой. Ссылка на инструкцию:
http://www.gaskotel.ru/download/all_doc.doc
См. последний абзац.
2. Ваш АОГВ с автоматикой "Honeywell".
В таком случае, ссылка:
http://www.gaskotel.ru/download/all_hw_doc.doc
То же самое, последний абзац.
Это про "сокращение срока службы".
Про стуки тут нет, видимо на сайте не самый последний вариант инструкции. У меня АКГВ-11 с Хонивеллом, брал этой осенью. Более новая инструкция, "сокращение срока службы" исправлено на " значительное сокращение срока службы", и добавлена строка про стуки в баке при применении низкозамерзающих жидкостей.
Дома сканера нет, завтра на работе постараюсь отсканить эту страничку и выложить сюда, посмОтрите.
Добавлено спустя 15 часов 39 минут 12 секунд:
Обещанный скан для автора темы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Каждому - своё !