1.Конкретный такой электрокотел и пару хороших таких бойлеров
2. В каждую кабину по 150л электробойлеру.
водонагреватель ?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="77597"] В каждую кабину по 150л электробойлеру.[/quote]
Не выйдет. Помыться человеку в душе - в среднем 10 минут и 50 л. гор. воды. За полчаса Ваш бойлер ниогда не нагреется.
ИМХО:
1) 4 бойлера по 1000л. с расчетной температурой воды 55С
2) 2 бойлера по 1000л. с расчетной температурой воды 85С + смеситель
Во втором случае приготовьтесь к регулярной чистке бойлеров от накипи.
Проточный нагрев при таком режиме водопользования неразумен. Только если у Вас 200 кВт мощностей свободно...
Не выйдет. Помыться человеку в душе - в среднем 10 минут и 50 л. гор. воды. За полчаса Ваш бойлер ниогда не нагреется.
ИМХО:
1) 4 бойлера по 1000л. с расчетной температурой воды 55С
2) 2 бойлера по 1000л. с расчетной температурой воды 85С + смеситель
Во втором случае приготовьтесь к регулярной чистке бойлеров от накипи.
Проточный нагрев при таком режиме водопользования неразумен. Только если у Вас 200 кВт мощностей свободно...
-
- Претендент
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
- Репутация: 0
Re: водонагреватель ?
[quote="Валера";p="77590"] ...Есть только электричество. Нужна гор. вода. Что посоветуйте поставить.[/quote]
Я думаю, что небольшой ЦТП с пластинчатым теплообменником.
Место есть - то можно и кожухотрубчатый (совковый) т-к поставить.
Я думаю, что небольшой ЦТП с пластинчатым теплообменником.
Место есть - то можно и кожухотрубчатый (совковый) т-к поставить.