Фланцы или "американки"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Фланцы или "американки"

Сообщение Кузьмич »

Подскажите плиз, када нада использовать фланцевое соединение, а када соединение с накидной гайкой. В системах отопления разумеется. Спасибо.

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

Во внутрянке только сварка и резьба!

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Re: Фланцы или "американки"

Сообщение LEX »

Када диаметра или давления апупенныя, тада флянци. А када неапупенныя, тада ресьбы.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Уточнение

Сообщение Лисонька »

Опупенные свыше 50мм
меньше 50 (включительно) не апупенные

:lol:

Аватара пользователя
T-Yoke
Претендент
Претендент
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 09 дек 2006, 17:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Фланцы или "американки"

Сообщение T-Yoke »

[quote="Кузьмич";p="81404"]Подскажите плиз, када нада использовать фланцевое соединение, а када соединение с накидной гайкой. В системах отопления разумеется. Спасибо.[/quote]
Если габариты сборки впритык - тут резьба, если места хватает, то фланцы. Да и надежней, на фланцах-то.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

2 T-Yoke

Внутрянка на фланцах????

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

п.2.2. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять на сварке, резьбе,
накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию)

И есть негласное правило: до 2" включительно - резьба.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

Даешь фланцы на 20 трубе :bow:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="allre";p="81437"]
[quote="Штейн";p="81424"]Даешь фланцы на 20 трубе :bow:[/quote]

И мне!! Яхоть подивлюсь на этакое чудо :lol:

Встречал фланцы на 40, но меньше - ни разу.
[/quote]

Сходите в паровую котельную. Увидите фланцы и на 20 трубе.

Если отопление паровое, то и на регистрах тоже.

Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:

Re: Фланцы или "американки"

[quote="T-Yoke";p="81411Если габариты сборки впритык - тут резьба, если места хватает, то фланцы. Да и надежней, на фланцах-то.[/quote]
:evil:
Он неисправим! :mads:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Сообщение Кузьмич »

[quote="allre";p="81437"][quote="Штейн";p="81424"]Даешь фланцы на 20 трубе :bow:[/quote]
И мне!! Яхоть подивлюсь на этакое чудо :lol:
[/quote]

Халашо :ab:
Следующую кательную соберу на флянцах :ag:

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

2 LEX

Я бы попросила!
при чем тут котельные???
Вопрос об отоплении...

Аватара пользователя
T-Yoke
Претендент
Претендент
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 09 дек 2006, 17:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение T-Yoke »

[quote="Лисонька";p="81412"]2 T-Yoke

Внутрянка на фланцах????[/quote]
Извини, я все время отвлекаюсь на свои системы, у меня-то промышленные трубопроводы, так что кроме воды и пара, попадались всякие наполнители. От конфетки до дерьма.
Всякое встречается, и фланцы на Ду15, и резьбовые муфты на 2 дюйма.
У тебя же отопление, а на внутренних трубах разумней обойтись без фланцев. Уговорила.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

На внутрянке тоже ставят фланцы. На чугунных ребристых трубах, если помните такие. :D
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

Хорошо, согласна...
Нужно уточнить для каких преимущественно систем актуален вопрос!
Теплоноситель?
Назначение?

Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Сообщение Кузьмич »

Спасибо всем :ab: Все доходчиво мне разъяснили. :ah:

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Если температурный диапазон работы большой - лучше фланцы или резьбовой сгон, резьба может ослабнуть на накидной гайке. Пример -пар, обвязка теплообменников.