Снова автоматика. Насос.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Вот тут можно попытаться выловить инфу - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7 ... c&&start=0
Правда тема шибко по сторонам петляла
Правда тема шибко по сторонам петляла

- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Остановка циркуляции - нежелательное явление в работе СО. Эта функция больше актуальна для энергосбережения, которое в свое время актуально для Европы, вот и тулят европеоиды эти схемы у нас. У нас постоянно работающая лампочка(читайте - двигатель насоса) в 100Вт пока никого не напрягает, а таких нехороших явлений, как пуск/стоп насоса, избежать помогает. В наших условиях актуальнее выглядит остановка работы горелки котла с целью экономии топлива. Вот лучше эту функцию реализовать, чем дергать насос.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
[quote="Лисонька";p="81605"]Ну а почему вы решили, что насос встал и система встала?
Там же ниче не закрылось! Она как шла водица, так и пойдет, тока медленнее, таким образом и тем-ра снизица!
Не пытайтесь автоматику перехитрить! ))))) Она вумная )))[/quote]
Если насос встал, как вода-то пойдет? На веслах что-ли?
Там же ниче не закрылось! Она как шла водица, так и пойдет, тока медленнее, таким образом и тем-ра снизица!
Не пытайтесь автоматику перехитрить! ))))) Она вумная )))[/quote]
Если насос встал, как вода-то пойдет? На веслах что-ли?
-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
Снова автоматика. Насос.
Всем здравствуйте!
А о чем собственно разговор?
Окакой температуре идет речь?
Если разговор об отключении насоса, то это температура воздуха в помещении. Тогда все правильно.
А если это эквитермическое регулирование (погодозависимое), то речь идет об изменении кривой нагрева, насос здесь не выключается.
Если теплообменник котла чугун, в автоматике котла должна быть функция постциркуляция 1-2 мин, если медь, то необязательно но желательно.
А о чем собственно разговор?
Окакой температуре идет речь?
Если разговор об отключении насоса, то это температура воздуха в помещении. Тогда все правильно.
А если это эквитермическое регулирование (погодозависимое), то речь идет об изменении кривой нагрева, насос здесь не выключается.
Если теплообменник котла чугун, в автоматике котла должна быть функция постциркуляция 1-2 мин, если медь, то необязательно но желательно.
Re: Снова автоматика. Насос.
[quote="taran";p="81622"]Всем здравствуйте!
А о чем собственно разговор?
Окакой температуре идет речь?
Если разговор об отключении насоса, то это температура воздуха в помещении. Тогда все правильно.
А если это эквитермическое регулирование (погодозависимое), то речь идет об изменении кривой нагрева, насос здесь не выключается.
Если теплообменник котла чугун, в автоматике котла должна быть функция постциркуляция 1-2 мин, если медь, то необязательно но желательно.[/quote]
Совершено верно.Чтобы рассуждать надо знать какой котел,а то все накинулись будто к этой автоматике тебе предложили старую буржуйку.Уже любой котел предвидет подключение такую автоматику и подключается не к насосу, а к плате управления котлом а она не запустит горелку без насоса.Полная погодозависимая автоматика отличная вещь. Ресурс котла увеличивается,+комфорт.
А о чем собственно разговор?
Окакой температуре идет речь?
Если разговор об отключении насоса, то это температура воздуха в помещении. Тогда все правильно.
А если это эквитермическое регулирование (погодозависимое), то речь идет об изменении кривой нагрева, насос здесь не выключается.
Если теплообменник котла чугун, в автоматике котла должна быть функция постциркуляция 1-2 мин, если медь, то необязательно но желательно.[/quote]
Совершено верно.Чтобы рассуждать надо знать какой котел,а то все накинулись будто к этой автоматике тебе предложили старую буржуйку.Уже любой котел предвидет подключение такую автоматику и подключается не к насосу, а к плате управления котлом а она не запустит горелку без насоса.Полная погодозависимая автоматика отличная вещь. Ресурс котла увеличивается,+комфорт.
Re: Снова автоматика. Насос.
[quote="rrrr";p="81635"]... к плате управления котлом а она не запустит горелку без насоса.Полная погодозависимая автоматика отличная вещь. Ресурс котла увеличивается,+комфорт.[/quote]
Дело не в запуске горелки без насоса, это уже ваще .... Дело в том, что автоматика должна знать температуру воды в радиаторах. А если циркуляции нет, то она знает только температуру воды около датчика температуры.
Дело не в запуске горелки без насоса, это уже ваще .... Дело в том, что автоматика должна знать температуру воды в радиаторах. А если циркуляции нет, то она знает только температуру воды около датчика температуры.
А ей и не надо знать температуру воды в радиаторах, она оталкивается от температуры воздуха в помещении ( внутрений комнатный термостат)Датчики нтц недадут впроцесе работы, перегрева выше установленой температуры на котле.При внешних датчика на улице(полное погодозависимового управление) температуру и скорость циркуляции воды в радиаторах регулирует сама электроника.
А в каком из десятков помещений меряете? Одно остывает за сутки, а другое за час. Термостат, хоть он и комнатный, а все ж термостат... Каменный век в общем. А человек автоматику Сименс заказал. А в нормальных системах не на термостатах погодозависимость делают, а вводят график зависимости подачи или обратки от уличной температуры. Лично я предпочитаю по обратке делать, - учитывается и изменения в теплопотерях и уменьшение циркуляции...
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Кто сказал что он годится везде, он так и называется комнатный,для маленькой квартирки.

Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд:
Пускай сам прочитает и скажет нужна такая игрушка
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Случайно 2 раза одинаковых



Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд:
Пускай сам прочитает и скажет нужна такая игрушка
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Случайно 2 раза одинаковых
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ну вы мля и раздухарились... выб хоть на сайт домотехники сходили... там эльдорадо
(картинку гляньте). Можно по одному ассортименту понять какое внимание там уделяют автоматике. Они вообще котлами не управляют... они контурами управляют - скока контуров стока и смёнов(сименсов). У них проект котельной 100 бачей стоит... так чо вы хотите за эти деньги? Есть у них тама главный спец(не общался, не знаю уровень), мужик какой-то, он только котельные парит... у него поспрашайте, думаю он сможет ответить чонить вразумительное.
По поводу семёна: никада даже в самые древние времена(это подразделение называлось ландис и штефа) насосы не отключались... ну во всяком случае на RVP 200 и 210-х. И раз в сутки летом включались на 10 мин.
Автору: Возьмите их грязно
, но узнайте номерок контроллера который они Вам втюхали... а я Вам раскажу что на самом деле он делает или как вариант - не делает.

По поводу семёна: никада даже в самые древние времена(это подразделение называлось ландис и штефа) насосы не отключались... ну во всяком случае на RVP 200 и 210-х. И раз в сутки летом включались на 10 мин.
Автору: Возьмите их грязно
![]:-> :aq:](./images/smilies/aq.gif)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="rrrr";p="81643"]А ей и не надо знать температуру воды в радиаторах, она оталкивается от температуры воздуха в помещении ( внутрений комнатный термостат)Датчики нтц недадут впроцесе работы, перегрева выше установленой температуры на котле.При внешних датчика на улице(полное погодозависимового управление) температуру и скорость циркуляции воды в радиаторах регулирует сама электроника.[/quote]
Судя по описаниям которые выложены в архиве там все вот так:
"...Управление котлом и отопительным контуром осуществляется эквитермически (т.е. в зависимости на температуре наружного воздуха), управление обогревом ГВС осуществляется в зависимости от температуры воды в бойлере и от программы обогрева ГВС...
...Управлене обогревом: "Регулировка температуры воды отопительного контура насосом или смесительным вентилем в двух вариантах :
• эквитермическое управление
• эквитермическое управление с влиянием комнатной температуры...
...Защита устройства
• Защита насосов и смесителей путем периодического включения.."
Так что я понял так, что отключение насосов - это это все же ЗАЩИТНАЯ функция, а не нормальный режим работы.
Судя по описаниям которые выложены в архиве там все вот так:
"...Управление котлом и отопительным контуром осуществляется эквитермически (т.е. в зависимости на температуре наружного воздуха), управление обогревом ГВС осуществляется в зависимости от температуры воды в бойлере и от программы обогрева ГВС...
...Управлене обогревом: "Регулировка температуры воды отопительного контура насосом или смесительным вентилем в двух вариантах :
• эквитермическое управление
• эквитермическое управление с влиянием комнатной температуры...
...Защита устройства
• Защита насосов и смесителей путем периодического включения.."
Так что я понял так, что отключение насосов - это это все же ЗАЩИТНАЯ функция, а не нормальный режим работы.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
Ответ однозначный есть: при включенном отоплении насос должен работать постоянно. Просто кто то пытается оправдать ваших разработчиков. Хотя если проект обошелся в 150$, то результат весьма ожидаемый. Скорее всего у вас на руках нет ни согласованного ТЗ, ни пояснительной записки, ни схем алгоритмов.