Комплексоны в котельных

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

Вот здесь есть кое-что (впрочем, далеко не всё и не самое свежее, к сожалению): http://udpark.ru/frac/sbiblio.html. Это не в порядке рекламы, просто я сам разработчик этой технологии. Более свежие публикации смотрите в С. О. К. Особенно по противопоказаниям -- в №7/2006, там есть ссылки на литературу. Ограничения -- естественно, по солевому составу воды, по температурному режиму (посмотрите заявку на изобретение № 2005127830), по ней выдаётся патент.
По возможности применения в каждом отдельном случае окончательный вердикт -- только после физико-химического исследования воды и накипи. Если надо -- обращайтесь, проконсультирую.
Ну и, естественно, основное противопоказание -- недоразвитие головного мозга и кривизна рук. Но это относится к любой работе вообще :)