Логика работы газового клапана

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Логика работы газового клапана

Сообщение J.Forfun »

Прошу прощения за нелепый для специалистов вопрос, газовая автоматика ну скажем, HoneyWell4105 и SIT845 - стабилизирует отрегулированное макс. и мин. давление на выходе (после модулирующего клапана) или просто редуцирует? Ну скажем, при 20 мбар на входе, автоматика отрегулирована на макс=10мбар и мин=2мбар.
Какими будут эти значения, если давление в газопроводе упадет скажем, до 12мбар? Упадут пропорционально 12/20 или останутся такими же?
Спасибо.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Останется такой же 10-2 мбар.
Вот если давление упадет ниже 12 на входе, то 10мбар на выходе можно уже и не получить, так как минимальный перепад давления на клапане (по крайней мере SIT 845) составляет около 2 мбар.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

LEX
Премного благодарен за ответ!
...можно уже и не получить...
- означает что оно просто будет меньше или клапан вообще не откроется? Если давление в морозы к примеру падает до 8 мбар, значит ли это, что максимальное давление нужно опустить до 6 мбар?

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="J.Forfun";p="15621268"]
означает что оно просто будет меньше или клапан вообще не откроется?
максимальное давление нужно опустить до 6 мбар?
[/quote]

Давление просто будет меньше входящего на перепад давления в клапане. То есть, если входящее 8 мбар, то на выходе будет около 6 мбар. Ничего перенастраивать не надо, а то, когда давление нормализуется у Вас так и останется 6 мбар, хотя могло бы быть 10 (к примеру).
А на какие параметры надо настроить клапан у Вас должно быть написано в инструкции к котлу (так как горелки разные бывают)
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

Понятненько. Спасибо!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»