Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
arimano
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 фев 2007, 15:45
Репутация: 0

плохо греет радиатор что делать ?

Сообщение arimano »

Плохо греет радиатор а точнее его конечные секции !
Он 10-ти секционный а после 6-ой секции греет плохо!
Радиатор биметаллический - FERT Италия
Котел Ariston насос на 3-ей скорости стоит (максимальная)

стоятт вентили проводка двухтрубная. боковая но пробовал подключать и по диагонали, и снизу - эффект тот же !
Грязевик насколько я знаю не стоит а он вооще в проводке или в самом котле стоит ! ? я вооще не инженер, но системку устанавливал сам, так что простите за евежество, но все вроде работает , но вот с этим радиатором что то не то! Диаметр труб 3/8 (16)

Скажите тут советуете чистить радиатор, как это делается ? Система новая в этом году поставил!?

С воздухом проблем нет, батарея стоит ровно (по уровню) воздух из всех батарей выпускал, воздуха нет
Последний раз редактировалось arimano 08 фев 2007, 13:53, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

монтажера позвать, пусть покажет как грязевик почистить
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Нет слоф :? Ну Вы хоть на аналогичные темы-то зашли? Там в 100%-х случаев просят схемку с диаметрами и материалами. А может Вас это не сильно беспокоит?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

Джол прав, позвать монтажера, путь прочистит радиатор!!!
Сам радиатор!
Хотя это не надолго помогает...

МОжно прочистить мозг монтажору :lol:

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Подключение какое? Разводка: одно-трубка, двух трубка, диаметры, вентили?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

а там где он стоит тепло? если тепло так пох как он греет
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="@lex";p="15622490"]Подключение какое? Разводка: одно-трубка, двух трубка, диаметры, вентили?[/quote]
Клиент молчит. Экстрасенсов нет? Будем угадывать:
- на батарее неправильный уклон - скопление воздуха,
- подключение в лучшем случае боковое, а надо диагональное,
- батарея тупиковая, к гадалке не ходи.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...