Вопрос собственно в том, какое рекомендованное и максимальное расстояние между балансировочником и автоматическим регулятором перепада давления.
То, что все фирмы рисуют их применение в вертикальных системах - это всё ясно.
В моем случае - 4-этажный супермаркет со всякими бутиками-шмутиками. Горизонтальная попутная двухтрубка. При такой схеме получается, что подающий стояк в одном конце здания, а обратка - в другом. Пришлось изврящаться и сближать Т1 и Т2 до расстояния 1 м.
Так может я это зря делал? Можно ставить балансировочник в одом месте, а регулятор - меторв за 10-20 от него? Ведь это трубочку сколько тянуть надо! Арматура Герцовская.
Про регуляторы перепада давления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Про регуляторы перепада давления
Бей джедаев - спасай галактику!
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Sorox
- Претендент
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 04 дек 2005, 11:48
- Репутация: 1
- Откуда: Penza
- Контактная информация:
А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка.
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?
-
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 14 июн 2005, 15:45
- Репутация: 0
- Откуда: Архангельск
- Контактная информация:
[quote="Sorox";p="15622537"]А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка.
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?[/quote]
Решали мы такую задачку с недостатком статики снаружи с помощью насосика и статического балансировочного. Недостатком было то, что циркуляция хотя бы через одну приточку д.б. постоянной, т.е. все трехходовые недолжны закрываться НИКОГДА. Это была временная схемка. Сейчас система работает по независимой схеме - все счастливы
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?[/quote]
Решали мы такую задачку с недостатком статики снаружи с помощью насосика и статического балансировочного. Недостатком было то, что циркуляция хотя бы через одну приточку д.б. постоянной, т.е. все трехходовые недолжны закрываться НИКОГДА. Это была временная схемка. Сейчас система работает по независимой схеме - все счастливы
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация: