подключение бойлера к настеннику
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
подключение бойлера к настеннику
прошу совета, можно ли мне принять такое предложение:
мне предлагают установить 2-контурный настенник 24кВт, и змеевик бойлера (160л.) подключить со своим насосом на предназначавшиеся для ГВС выходы (битермический теплообменник). Говорят всё испытано - вместо котлового датчика температуры ГВС подключат датчик бойлера, будет и расш. бачок, и подпитка. Меня смущает подключение 1" контура к 1/2" выхода "ГВС", да и объём этого контура вроде около литра... Думаю, заказать схему с трехходовым будет ненамного дороже! А что будет с битермическим теплообменником при отсутствии ГВС? (одноконтурных котлов у них нет)
мне предлагают установить 2-контурный настенник 24кВт, и змеевик бойлера (160л.) подключить со своим насосом на предназначавшиеся для ГВС выходы (битермический теплообменник). Говорят всё испытано - вместо котлового датчика температуры ГВС подключат датчик бойлера, будет и расш. бачок, и подпитка. Меня смущает подключение 1" контура к 1/2" выхода "ГВС", да и объём этого контура вроде около литра... Думаю, заказать схему с трехходовым будет ненамного дороже! А что будет с битермическим теплообменником при отсутствии ГВС? (одноконтурных котлов у них нет)
с битермическим теплообменником без использования ГВС ничего не будет.
в той схеме, что предлагают, какая автоматика будет включать нагрев бойлера, т.е. дополнительный циркуляционный насос? по какому принципу? или отопления не будет?
хотя, ИМХО, бредятина
во-первых, одноконтурных настенников масса, всё можно решить в "традиционном" стиле.
во-вторых, есть настенники со встроенным бойлером.
наверное, Вы не изучили рынок котлов, если, конечно, он у вас не ограничен.
в той схеме, что предлагают, какая автоматика будет включать нагрев бойлера, т.е. дополнительный циркуляционный насос? по какому принципу? или отопления не будет?
хотя, ИМХО, бредятина

во-первых, одноконтурных настенников масса, всё можно решить в "традиционном" стиле.
во-вторых, есть настенники со встроенным бойлером.
наверное, Вы не изучили рынок котлов, если, конечно, он у вас не ограничен.
не важно знать. достаточно подозревать.
бойлер предлагается Дражица OKC 160 NTR со своим термостатом + насос UPS 15-xx. Вот я и не пойму, как они темературу воды в бойлере котлу сообщают для приоритета ГВС и включения котла на макс. мощность. ведь нагрев воды в контуре ГВС ограничен 60°. Они грят что отключают это!
А выбор котлов с обслуживанием у нас в городке вот такой...
будто бойлеры кроме меня никто не просит.
А выбор котлов с обслуживанием у нас в городке вот такой...

будто бойлеры кроме меня никто не просит.
в битермическом котле всё просто: когда работает ГВС, т.е. появляется проток воды, то в котле срабатывает датчик, останавливается циркуляционный насос и котёл работает на нагрев проточной воды.
предполагается видимо схема такая: срабатывает механический датчик на бойлере, запускается насос бойлера, котёл "понимает" проток и греет ГВС до температуры, которую измеряет датчик в бойлере, который перенесли или заменили (просто на 10-12 кОм) из котла. нагрелась вода в бойлере, механический датчик всё отключил.
гда Вы живёте?
предполагается видимо схема такая: срабатывает механический датчик на бойлере, запускается насос бойлера, котёл "понимает" проток и греет ГВС до температуры, которую измеряет датчик в бойлере, который перенесли или заменили (просто на 10-12 кОм) из котла. нагрелась вода в бойлере, механический датчик всё отключил.
гда Вы живёте?
не важно знать. достаточно подозревать.
именно так и предлагают. меня смущает несоответствие 1" подключение бойлера и 1/2" выходы ГВС котла, необходимость? подпитки и расш. бачка для этого контура. Неужели котел такой тупой, что при схеме с трехходовым он останется замодулированным на частичную мощность в межсезонье и не перекл на максимум?
а живу в райцентре в Беларуси. котлы местные - конструктор из итальянских комплектующих. http://www.alfakalor.com/1190.html
поддержка местного производителя, поИмаИШ...
а живу в райцентре в Беларуси. котлы местные - конструктор из итальянских комплектующих. http://www.alfakalor.com/1190.html
поддержка местного производителя, поИмаИШ...
мощность, как правило, не меняется в котлах такого класса.
это может происходить, если котёл и бойлер "заточены" друг для друга или всей этой бодягой управляет специализированный контроллер.
диаметры не должны смущать
смущать должно внесение изменений в котёл и поддержка по гарантии. бак и группа безопасности - необходимость.
это может происходить, если котёл и бойлер "заточены" друг для друга или всей этой бодягой управляет специализированный контроллер.
диаметры не должны смущать

не важно знать. достаточно подозревать.
котел этот с модулирующей горелкой. контур отопления радиаторный. ГВС от бойлера. предлагается АСТЦ производителя в моей области. Гарантия 3 года! Может, лучше мне настоять на применении трехходового и подаче сигнала включения на максимум? при первом общении они так говорили! а потом посоветовались и предложили запитать бойлер от выходов "ГВС" теплообменника...
может, просто у них много насосов нет трехходовых
может, просто у них много насосов нет трехходовых

Последний раз редактировалось santeam 25 фев 2007, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
- К.П.Д.
- Любитель
- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
- Репутация: 6
- Откуда: Ростов-на-Дону
Они все с модуляцией. 
Только модуляция работает либо на ГВС либо на отопление, а не
на ВСЁ сразу.
Не усложняйте себе жизнь, хотите бойлер, возмите одноконтурный
котёл.
Мне кажется Вам хотят насунуть то что есть, а не то что надо, отсюда и весь этот "огород".
Городить обойдётся дороже.
Гр. безопасности бойлера и расширительный бак будут в любом варианте, это для ГВС.
Если есть необходимость, лучше подумайте о рециркуляции ГВС.

Только модуляция работает либо на ГВС либо на отопление, а не
на ВСЁ сразу.
Не усложняйте себе жизнь, хотите бойлер, возмите одноконтурный
котёл.
Мне кажется Вам хотят насунуть то что есть, а не то что надо, отсюда и весь этот "огород".
Городить обойдётся дороже.
Гр. безопасности бойлера и расширительный бак будут в любом варианте, это для ГВС.
Если есть необходимость, лучше подумайте о рециркуляции ГВС.

[quote="К.П.Д.";p="15624659"]Только модуляция работает либо на ГВС либо на отопление, а не на ВСЁ сразу.[/quote]
не коректно сказал, смысл этой фразы можно истолковывать по разному. правильнее сказать: модуляция работает на всех режимах. только котёл может работать или на отопление или на ГВС.
хотя разговор идёт не о модуляции, а об ограничении мощности в режиме отопления. и если ставить "традиционную" схему с трёхходовым, то котёл будет греть бойлер не на максимальной, а на ограниченной мощности. т.е. разговор идёт о возможности отключения ограничения мощности в данном котле.
не коректно сказал, смысл этой фразы можно истолковывать по разному. правильнее сказать: модуляция работает на всех режимах. только котёл может работать или на отопление или на ГВС.
хотя разговор идёт не о модуляции, а об ограничении мощности в режиме отопления. и если ставить "традиционную" схему с трёхходовым, то котёл будет греть бойлер не на максимальной, а на ограниченной мощности. т.е. разговор идёт о возможности отключения ограничения мощности в данном котле.
не важно знать. достаточно подозревать.
-
- Претендент
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
- Репутация: 0
- Откуда: Тула-Москва-Рязань
[quote="allre";p="15624716"]
Поищите, была тема "Бешеный бойлер", я там выкладывал схему подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному настеннику.[/quote]
я правильно понял, в вашей схеме (__981.pdf)
1. теплообменник бойлера не используется, используются вход и выход ГВС и рециркуляция
2. циркуляционный насос ГВС работает постоянно на нагрев бойлера и полотенцесушитель?
Поищите, была тема "Бешеный бойлер", я там выкладывал схему подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному настеннику.[/quote]
я правильно понял, в вашей схеме (__981.pdf)
1. теплообменник бойлера не используется, используются вход и выход ГВС и рециркуляция
2. циркуляционный насос ГВС работает постоянно на нагрев бойлера и полотенцесушитель?
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 янв 2007, 14:18
- Репутация: 0
[quote="santeam";p="15625025"][quote="allre";p="15624716"]
Поищите, была тема "Бешеный бойлер", я там выкладывал схему подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному настеннику.[/quote]
я правильно понял, в вашей схеме (__981.pdf)
1. теплообменник бойлера не используется, используются вход и выход ГВС и рециркуляция
2. циркуляционный насос ГВС работает постоянно на нагрев бойлера и полотенцесушитель?[/quote]
Может я плохо смотрю, но в теме "Бешенный бойлер" схемы (__981.pdf) не нашел. Ткните пальцем (ссылкой). Из словесного описания схемы не понял, чем подключение пластинчатого теплообменника, который греет воду в бочке (бойлере без теплообменника), к контуру ГВС двухконтурного котла будет отличаться от стандартной схемы подключения. При отсутствии забора горячей воды из кранов периодически (по сигналу термостата бойлера) и при открытии кранов точно также будет перекрываться контур отопления и вся мощность отдаваться контуру ГВС? Или я не понял чего-то?
И
Спасибо за помощь.
Поищите, была тема "Бешеный бойлер", я там выкладывал схему подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному настеннику.[/quote]
я правильно понял, в вашей схеме (__981.pdf)
1. теплообменник бойлера не используется, используются вход и выход ГВС и рециркуляция
2. циркуляционный насос ГВС работает постоянно на нагрев бойлера и полотенцесушитель?[/quote]
Может я плохо смотрю, но в теме "Бешенный бойлер" схемы (__981.pdf) не нашел. Ткните пальцем (ссылкой). Из словесного описания схемы не понял, чем подключение пластинчатого теплообменника, который греет воду в бочке (бойлере без теплообменника), к контуру ГВС двухконтурного котла будет отличаться от стандартной схемы подключения. При отсутствии забора горячей воды из кранов периодически (по сигналу термостата бойлера) и при открытии кранов точно также будет перекрываться контур отопления и вся мощность отдаваться контуру ГВС? Или я не понял чего-то?
И
из темы "Бешенный бойлер". Меня этот вопрос тоже интересует. Может уважаемый allre даст схемку все-таки.allre писал(а) (Смотреть Пост):
проектирую что-то вроде маленького коллектора на 2 контура:
1 - система отопления с дополнительным насосом и трехходовиком.
2 - контур бойлера ГВС. Роль насоса зарядки исполняет насос, встроенный в котел. Он работает на пластинчатый теплообменник, на который поступает вода от контура рециркуляции, догревается - и в бойлер....Температура горячей воды поддерживается автоматикой бойлера и выставляется на 55 градусов.
Не уловил, как работает автоматика бойлера, если насос зарядки бойлера - это котловой насос.
Спасибо за помощь.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 янв 2007, 14:18
- Репутация: 0
allre,
Прошу прощения за назойливость, но пластинчатый теплообменник висит у вас на контуре ГВС двухконтурника? Тогда не понимаю, как реализована независимость отопления от ГВС, ведь проток по контуру ГВС будет когда надо подогреть воду в бойлере, и датчик протока даст команду перекрыть контур отопления? Или на контуре отопления, а контур ГВС просто заглушен? Или я совсем ничего не понимаю
Может все-таки дадите схемку?
Прошу прощения за назойливость, но пластинчатый теплообменник висит у вас на контуре ГВС двухконтурника? Тогда не понимаю, как реализована независимость отопления от ГВС, ведь проток по контуру ГВС будет когда надо подогреть воду в бойлере, и датчик протока даст команду перекрыть контур отопления? Или на контуре отопления, а контур ГВС просто заглушен? Или я совсем ничего не понимаю

Может все-таки дадите схемку?
схемка лежит не в теме "бешеный бойлер", а находится по одноименному поиску в теме http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5 ... &&start=10
файл http://forum.c-o-k.ru//files/__________981.pdf
только счас заметил, что в теме файл называется настенник.pdf
(у меня кирилицу не подняло)
файл http://forum.c-o-k.ru//files/__________981.pdf
только счас заметил, что в теме файл называется настенник.pdf
(у меня кирилицу не подняло)
- К.П.Д.
- Любитель
- Сообщения: 403
- Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
- Репутация: 6
- Откуда: Ростов-на-Дону
Если решите воплотить в жизнь эту бредовую идею, то вход холодной воды должен быть в теплообменник.
Мощность теплообменника 20-30 кВТ.
Прикинте стоимость всего оборудования.
Бойлер "бак в баке" имеет великолептные характеристики, механическая защита от накипи и ТЭН в контуре котловой воды.
Девять лет работает один из первых установленных, делает своё дело на 5+ и ничего в замен не просит.
Мощность теплообменника 20-30 кВТ.
Прикинте стоимость всего оборудования.

Бойлер "бак в баке" имеет великолептные характеристики, механическая защита от накипи и ТЭН в контуре котловой воды.
Девять лет работает один из первых установленных, делает своё дело на 5+ и ничего в замен не просит.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация: