Пробила секцию у напольного котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Не повезлооо, гидроразделить то, поставить забыли.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Уточните -крайняя в смысле на обратке?
О тока счас заметил - 140 секций по скока киловат, и за бортом температурка какая?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А по подробнее... ещё ни разу не колол котлы так быстро.
Кстати советую запатентовать данный способ утилизации котловых блоков :D
А если серьёзно - по подробнее пожалуйста. Я надеюсь насосами не комнатные датчики управляют. :roll:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Может подпитка, не в то время и не втом месте? :roll:

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Котел то какой? КЧМ?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Не фкурил, как это "забор подачи отопления" - то исть лопнула секция ф которую "забор подачи обратки приходит" :mrgreen:

Ну на улице какая температура то была когда секция лопнула?
Ежели фсе ваши секции радиаторов отдавали хотяб по 1 кВту то ничо удивительного что секчия лопнула, у вас обратка ледяная приходить должна была

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение GuTherm »

[quote="сулик3";p="15627075"]Секция. что странно противоположная от забора подачи отопления[/quote]В связи стем, что у Вас теплоноситель подаётся в котёл через обратку... хочется уточнить, что есть обратный труборовод. Обратка - это та которая затекает в котёл и соответственно подача вытекает. :roll:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение Оборванец »


Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Видать подрывник не сработал... не в котле.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Какая нах... защита, dТ между подачей и обраткой не больше 30 град должна быть, и тока некоторые производители 45 град допускают

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Наверно надо начинать с самого начала, т.е. с женского падежа в названии темы, а именно - кто она?... кто пробила-то. :D
Не бойтесь написать лишнего... ещё раз прошу по подробнее пжста!
Схемку бы ну как этим всем управляют и заполнены ли неработающие петли?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Во во, а то бум гадать... Кстати, радиаторы чугуневые штоль?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Чугуневые не могут быть 150Вт.

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
при dТ60
Наверно имел ввиду температуру в радиаторах. :roll:

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

[quote="К.П.Д.";p="15627101"]Чугуневые не могут быть 150Вт.[/quote]

Ну да, точно.... эт меня че то заклинило...

[quote="К.П.Д.";p="15627101"]
при dТ60
Наверно имел ввиду температуру в радиаторах. :roll:[/quote]
Ну если у него в радиаторах такая дельта, то и в обратке такая ж будет.... мож енто он теоретическую мочность для теоретической дельты писал...

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Нет без дельты, просто температуру теплоносителя в радиаторах или, что более вероятно уставку на котле.
Подождём, что напишет бедолага суслик. :roll:

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение taran »

[quote="сулик3";p="15627113"]А если профи с этого форума не дадут вразумительную версию
я пожалуй попрошу администратора выдать им пенсионное удостоверение[/quote]
Все уже сказано - Термический удар.
У нас, как всегда-"Пироги печет сапожник, сапоги чинит пирожник"...
А потом котлы лопаются.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

А я бы от пенсии не отказался, собрал чумадан и в домик на Канары где автоматика со стразами. :mrgreen:

По монтажу Вашему конечно можно придраться, там не всё гладко.
Котёл 85кВт (Феролли наверно), Вы так запросто пускаете в ветку 21кВт, без стрелки, автоматики...
Возможно пока тело котла тащили в топочную его повредили, образовалась микротрещина, а режимы работы которые Вы ему обеспечили его добили.
Попробуйте доказать продавцу, что микротрещина уже была как заводской брак или как следствие транспортировки, может котёл и поменяют, а скорей всего пошлют, увидев Вашу систему.
Может сервис заменит Вам секцию, кстати кто запускал котёл, у Вас есть разрешение на его запуск, сертификат?
А может это конденсат, с чего Вы взяли что теплообменник лопнул.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

[quote="сулик3";p="15627113"]
А если профи с этого форума не дадут вразумительную версию
я пожалуй попрошу администратора выдать им пенсионное удостоверение
[/quote]
отвечайте ,дата,подпись,с уважением,а то ,если вы не отзоветесь,мы напишем в Спортлото :D
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Пробила секцию у напольного котла

Сообщение Slayer »

[quote="сулик3";p="15627113"]А если профи с этого форума не дадут вразумительную версию
[/quote]Такое по обыкновению случается у" спецов".Чугуний запускается без теплоносителя ,потом опресовка по горячему и дня через два заказчик узнаёт,о том что у него проблема с секцией.Температурный шок называется.Либо этот FER уранили при заносе на место.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

кто-то удачно приподнял давление в системе :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Ответить