котлы RINNAI

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

надеюсь что нету...

GeneZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 14:26
Репутация: 0

Re: котлы RINNAI

Сообщение GeneZ »

Добрый день!
Проблема с Rinnai 307RMF. В эксплуатации 3 года. Сезонное поддержание тепла постоянное, использование горячей воды - при посещениях наездами. Вода жестковатая - порядка 7,5 мг/л.
Периодически, вне какой-либо с чем-либо заметной связи пропадает горячая вода. Пропадает не в смысле отключается, а смысле текла-текла горячая и тот же самый поток становится ледяным. Иногда, например, по ходу принятия душа, иногда - холодная течет сразу после включения. И так же самопроизвольно минут через 10-15 всё восстанавливается. Экранчик пульта при этом вне зависимости от температуры потока показывает анимацию горячей воды: красные струйки из крана и горящее пламя.
Котел обслуживался неделю назад. Промывку теплообменника делали 3 дня назад. Одновременно поставили умягчитель Clack. Дисплей которого показывает, что вода у нас идет неравномерно: плавные изменения от 9 до 4 л/мин и обратно. И горячая, и холодная. При этом на появлении эффекта пропадания горячей воды эти изменения никак не сказываются.
Поставил пару экспериментов. Отключил c помощью GSM-модуля Кситал отопление (задал ему поддерживать +14 град, когда в доме было +22). Дождался, пока система остынет и включил горячую воду (только её). Стал щупать выходной штуцер отопления - разогревается! Одновременно - и вода идет горячая, и штуцер греется. Правда, отходящая от него труба разогрелась только до первого поворота вверх, соответственно, радиаторы отопления остались холодными.
Во втором случае опять остудил систему, после чего одновременно включил и отопление (по Кситалу), и горячую воду. Пошел опять двойной эффект: и горячая вода, и разогрев системы отопления. Только на этот раз полноценный - все батареи начали благополучно нагреваться.
Что интересно: индикация на пультике при этом адекватно демонстрировала и нагревание дома (красные червячки на картинке домика), и красные струйки из крана.
Однозначно трехходовой или могут быть другие причины?
Спасибо!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

GeneZ писал(а):Однозначно трехходовой или могут быть другие причины?
Спасибо!
однозначно не трехходовой...Конечно патрубки будут горячими..они же подключены к латунному трехходовому..вот от него тепло и передается на 20-30 см вниз. Если б трехходовой то тепло пошлоб в батареи. Скорее всего настройка газового клапана и забитость вторичного теплообменника.

GeneZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 14:26
Репутация: 0

Re:

Сообщение GeneZ »

oleg21au6 писал(а):однозначно не трехходовой...Конечно патрубки будут горячими..они же подключены к латунному трехходовому..вот от него тепло и передается на 20-30 см вниз. Если б трехходовой то тепло пошлоб в батареи. Скорее всего настройка газового клапана и забитость вторичного теплообменника.
Черт! Был почти уверен, что нашел причину...
Там действительно разогревается 20-30 см трубы, идущей вниз, но еще 80 см вбок. Но вообще меня это тоже удивило, тем более, что во втором эксперименте, когда одновременно включил и отопление, и гор.воду, тепло пошло по всей системе.
Ведь, насколько понимаю, корректно работающий трехходовой при включении ГВС должен полностью прекращать нагрев отопления. Или я ошибаюсь?
Вторичный теплообменник мыли буквально на днях. Хорошо, долго мыли, часов 5-6. Станцией.
А под настройкой газового клапана Вы что имеете в виду, не поясните?
Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

GeneZ писал(а):А под настройкой газового клапана Вы что имеете в виду, не поясните?
котелок должен выдавать минимальную и максимальную мощность как написано в паспорте...вот для того чтоб так было и настраивают газклапан,..
GeneZ писал(а):плавные изменения от 9 до 4 л/мин и обратно.
а почему такой большой перепад?..вроде частный дом..гидроаккумулятор наверняка стоит...настроен неправильно?

GeneZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 14:26
Репутация: 0

Re:

Сообщение GeneZ »

oleg21au6 писал(а):котелок должен выдавать минимальную и максимальную мощность как написано в паспорте...
Ну, полторы недели назад приезжал специально обученный человек - делал ТО. Возился довольно долго и тщательно, надеюсь, такую регулировку тоже выполнил. По крайней мере, должен был.
гидроаккумулятор наверняка стоит...настроен неправильно?
Скорее всего, да, неправильно. Случайно на эти перепады внимание обратил - после установки умягчителя с его расходомером. Ну, а походу выяснилось, что еще и манометр при гидрореле склеил ласты, поэтому ГА отрегулирую попозже. Сейчас же больше всего эти причуды ГВС напрягают.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

GeneZ писал(а):полторы недели назад приезжал специально обученный человек - делал ТО. Возился довольно долго и тщательно, надеюсь, такую регулировку тоже выполнил. По крайней мере, должен был.
Нет, не должен был: газовый клапан настраивается один раз при первичном пуске котла в эксплуатацию.

P.S. Изменения расхода воды в водопроводе связаны скорее не с настройкой гидроаккумулятора, а с отсутствием настройки реле давления. Что касается гидроаккумулятора, то его нужно подкачивать раз в год, максимум - раз в 2 года, чтобы насос не тактовал.

GeneZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 14:26
Репутация: 0

Re:

Сообщение GeneZ »

Honda писал(а): газовый клапан настраивается один раз при первичном пуске котла в эксплуатацию.
Ну, тогда резонно предположить, что раз 3 года котел пахал вполне удовлетворительно, то и клапан был настроен нормально.
Что касается гидроаккумулятора, то его нужно подкачивать раз в год, максимум - раз в 2 года, чтобы насос не тактовал.
Тогда регулировать его надо будет просто-таки наверняка, поскольку за 3 года это не делалось ни разу.
Спасибо за инфу!
А вот исходя из того, что котел при открытии крана горячей воды одновременно продолжает заниматься теплообеспечением, можно ли делать вывод о неисправности трехходового клапана, как полагаете?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

GeneZ писал(а):А вот исходя из того, что котел при открытии крана горячей воды одновременно продолжает заниматься теплообеспечением, можно ли делать вывод о неисправности трехходового клапана, как полагаете?
Возможно так, а может быть это так заложено в автоматику котла - это оборудование не особо распространено в России, чтобы наверняка говорить о его работе, сами ведь писали:
GeneZ писал(а):Пошел опять двойной эффект: и горячая вода, и разогрев системы отопления. Только на этот раз полноценный - все батареи начали благополучно нагреваться.Что интересно: индикация на пультике при этом адекватно демонстрировала и нагревание дома (красные червячки на картинке домика), и красные струйки из крана.
А какая мощность котла ?

GeneZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 14:26
Репутация: 0

Re:

Сообщение GeneZ »

Honda писал(а):А какая мощность котла ?
35 кВт.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

При такой мощности в принципе может быть одновременный нагрев воды в ГВС и отоплении.

Аватара пользователя
rinnai balhai
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2015, 13:15
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Технический семинар Rinnai

Сообщение rinnai balhai »

Профессионалы!
Приглашаем на однодневный технический семинар Rinnai в Москве по адресу
Отель «САЛЮТ» Ленинский проспект, д. 158, конференц-зал «ОНИКС».
17 апреля 2018 года с 9:30 до 15:00, или 18 апреля 2018 года с 9:30 до 15:00
Обучение бесплатное! Требуется предварительная регистрация! Количество мест ограничено!
Подробности на официальном сайте rinnairussia

Ответить