Состав колектора отопления.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Состав колектора отопления.

Сообщение Mifune »

Коллеги подскажи, ставите ли вы на коллекторах отопления(при коллекторной разводке) шаровые краны на ответвления?
Спасибо... 8)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Тимон
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 сен 2004, 13:56
Репутация: 0
Откуда: Караганда

Сообщение Тимон »

Кранов много не бывает!

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Вообще-то нормальные коллектора идут с кранами. Причем краны должны быть и на подаче и на обратке (если говорим про отопление).

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Угу...
Коллектора идут либо со встроенными регулирующими(терморегулирующими) вентилями, либо с запорными. До двух дюймов входа.
А трубку с дырочками (в народе почему-то называемую "коллектором") , по-научному, будем называть "флейтой".
Соответственно, на коллектор никакие краны просто не нужно прикручивать.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Тимон писал(а):Кранов много не бывает!
Это в Вас говорит голос земледельца из пустыни.
Голос сантехника должен был бы сказать, что каждый лишний кран - лишнее соединение, лишний гмр..))

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Короче по русски-флейта ответвления к которому мы подключаем радиаторы,так?
У овентропа есть гребенки(серия 140 70 .. ), так вот на ответвления(флейты?),у них наружная резьба 1/2,значит мы ставим на эти ответвления шаровые краны или нет?
Или по другому,кто ставит а кто нет.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Re: Состав колектора отопления.

Сообщение Вадяныч »

Mifune писал(а):Коллеги подскажи, ставите ли вы на коллекторах отопления(при коллекторной разводке) шаровые краны на ответвления?
Спасибо... 8)
В некоторых случаях,например,когда строители перегнут какие-нибудь трубы в ходе отделки и нет регуляторов на радиаторах,это единственное,чем можно сбалансировать систему

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Хм...это ж на каких радиаторах у вас нет терморегуляторов(речь о боковой подводке)???
Шарики чтоли ставите :shock:
Я думаю что человек делает коллекторную систему,прекрастно понимает, что она считается самой дорогой,и экономить на терморегуляторах.....абсурд
Речь о том-ставим ли в коллектор на ответвления шаровые краны, если на радиаторах стоят терморегулирующие вентиля(верхний,нижний)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Тимон
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 сен 2004, 13:56
Репутация: 0
Откуда: Караганда

Сообщение Тимон »

Простой пример: зимой пробит трубопровод на подводке к радиатору. Вот когда вспомнишь про краны.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

это как так?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Тимон
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 сен 2004, 13:56
Репутация: 0
Откуда: Караганда

Сообщение Тимон »

Перекрыл пробитый радиатор и обсуждай условия ремонта с заказчиком, дом без одного радиатора не замерзнет.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А что мешает не пробивать :-)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Тимон
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 сен 2004, 13:56
Репутация: 0
Откуда: Караганда

Сообщение Тимон »

Мешают не пробивать: отделочники, мебельщики,паркетчики, электрики, просто идиоты с перфораторами ....

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Ок!еще доводы ставить краны кто нибуть може привести?
Немного принципиальный вопрос.
Я знаю кучу людей кто не ставит кранов,ну как бы я в том числе.
И вроде никогда проблем не было.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Вообще-то на флейте ставятся не столько краны, сколько регулировочные вентили. Один из вентилей отвечает за предварительную настройку (гидр.сопротивление), а второй за моментную (например с помощью термоголовок и прочего). Соответственно один на подаче, второй на обратке. Помимо всего прочего этими вентилями можно полностью отключить ветку.
А если Вы не ставите на коллектор (это ведь не дудка) вентили, то как регулируете ?

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

NIC писал(а): А если Вы не ставите на коллектор (это ведь не дудка) вентили, то как регулируете ?
на радиатор те же самые вентиля если боковая подводка....
у овентропа Ав6, Комби-2
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

че то глюк :)
Последний раз редактировалось Mifune 11 дек 2004, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Mifune писал(а):так вот на ответвления(флейты?),у них наружная резьба 1/2,значит мы ставим на эти ответвления шаровые краны или нет?
Не всяка резьба 1/2 крутится для того, чтоб на нее шаровые краны прикручивать... Тут пожалусто такой логикой не давите.
Mifune писал(а):Или по другому,кто ставит а кто нет.
Попробую грубо описать эволюцию систем регулирования
1.Стояк - шаровой кран - радиатор
2.Стояк - термовентиль(+головка со встроенным датчиком) - радиатор
3.Нерегулируемый коллектор(флейта) - шаровой кран - термовентиль(+гсвд) - радиатор - шаровой кран - нерегулируемый коллектор(флейта)
4. Коллектор со встроенными регулирующими вентилями - (термовентиль+гсвд) - радиатор - коллектор со встроенными запорными вентилями.
5. Коллектор со встроенными запорными вентилями - (термометр ветки) - (расходомер-флуорометр) - радиатор - коллектор со встроенными терморегулирующими вентилями - электротермическая головка с комнатным термостатом
6. Вместо электротермической головки (как в п.5) имеется выход на центральный контроллер.

Отсюда видно должно быть, что шаровые краны на отводы к радиаторам ставят только мамонты...продвинутые мамонты..))

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

NIC писал(а):А если Вы не ставите на коллектор (это ведь не дудка) вентили, то как регулируете ?
Действительно, то, что Вы описали - это не дудка

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Mifune писал(а):на радиатор те же самые вентиля если боковая подводка....
Мы ж говорим про коллекторные системы - причем тут боковая подводка??? БП - архаизм стоячной разводки..((

Ответить