скрутка против сварки..

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Вы их к трубам намертво приваривать собрались? :shock:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Чем меньше в разводке резьбовых соединений, тем надёжнее.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Могут и в сварке быть,могут и на скрутке быть,и вообще,может всё ,что угодно быть и в любом месте.
Может дом обвалиться-в смысле разрушиться :lol: -,может самолёт упасть,может туземец приехать из Занзибара и проткнуть кого нибудь копьём.
Не надо доводить ситуацию до абсурда,нанимайте знающих и умеющих людей,платите им как положено и наслаждайтесь жизнью. :lol:
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

это везде так и всегда так - все зависит от качества исполнения (очень часто от степени "кривизны" рук и места откуда они растут). Если руки "кривые" - на любом способе, на любом приборе можно ставить крест - будет течь, работать не правильно и т.д. - вариантов множество.
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Я по опыту демонтажа старых труб, которые простояли лет по 10 - 20 могу сказать: течи на сварке - редкость, течи на короткой резьбе тоже не часто встречаются, а вот из под контрогаек течёт очень часто. Лучше использовать в качестве разъёмных соединений американки с коническим соединением и резиновым кольцом. Сгоны с длинной резьбой лучше не использовать.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Народ, вы знаете как сварщиков настоящих проверяют?
Сваренную им деталь разрывают специальным прессом.
Она должна порваться в любом месте, но только не на сварке.
Другую его деталь гнут до угла 135 градусов.
Она не должна треснуть, причем гнут прям по сварке.

сваренная НАСТОЯЩИМ сварщиком труба по качеству не отличается от самой трубы. а по некоторым показателям даже превосходит её.

А через десять лет эксплуатации резьбы ваши через коленку ломаются.

Ответить