0,65 -правильно.
1,2 для вас нормально.
Хотя я б побольше сделал.
Странно, что выше не поднимается.
Давление в водопроводе какое?
А клапана на подпитке нет никакого?
об аллюминиевых батареях
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- wlad
- Любитель
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
По хорошему на вводе холодной воды в дом необходимо поставить редуктор давления, что бы обезопасить систему от не желательных скачков давления, на таких редукторах обычно стоит манометр, если нет лишних 90 у.е. ( редуктор 1”), то поставьте тогда хотя бы манометр, у нас он стоит 6 у.е., я думаю на рынках подешевше. При наличии подобных измерительных устройств, Вы бы не гадали неделю, что у Вас произошло.
Я в своих проектах ставлю везде и манометры ,и термометры и расходомеры. Принцип такой, чем больше измерительных приборов тем проще наладка, эксплуатация и диагностика систем.
При нормально функционирующем расширительном баке давление в системе не должно повышаться ибо как раз он и служит компенсации подъема давления вследствие расширения теплоносителя при повышении температуры.
Я в своих проектах ставлю везде и манометры ,и термометры и расходомеры. Принцип такой, чем больше измерительных приборов тем проще наладка, эксплуатация и диагностика систем.
При нормально функционирующем расширительном баке давление в системе не должно повышаться ибо как раз он и служит компенсации подъема давления вследствие расширения теплоносителя при повышении температуры.
Если давление прыгает сильно.Любопытный писал(а): Из-за чего и есть сомнения - не может ли это быть из-за того, что
сантехник траванул таки воздух из расш. бака ?
А то что давление меняется с нагревом это нормально ?
Трубы - ekoplastik.
Более чем на 0,5...
Тогда траванул.
Проверте чистоту фильтров на подпитке.
-