Вот раздобыл такую штучку для управления питанием насоса
от датчика температуры, но куда и как подключить без описания
не получется. Кто имел дело с таким датчиком, прошу помощи.
Помогите с подключением
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- GORDRON
- Претендент

- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 19 апр 2004, 20:34
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Помогите с подключением
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Это простой регулировочный термостат.
К одному контакту подводится фаза (желательно через промежуточное реле). Этот контакт при достижении выставленной температуры замыкается со вторым контактом и размыкается с третьим, с которым замкнут до достижения выставленной температуры.
Прозвоните тестером и все поймете..
Кстати, на корпусе должна быть схемка..
К одному контакту подводится фаза (желательно через промежуточное реле). Этот контакт при достижении выставленной температуры замыкается со вторым контактом и размыкается с третьим, с которым замкнут до достижения выставленной температуры.
Прозвоните тестером и все поймете..
Кстати, на корпусе должна быть схемка..
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..