Тема: Акты как их делать?

Стандартизация, сертификация, лицензирование, СРО,...

Модераторы: шидол, Code

Акты как их делать?

Сообщение Хоттабыч » 28 авг 2008, 15:25

Заколебался я уже столько бумагов всяких разных для сдачи котельной на 940кВт. Уж в скоросшиватель не умещаются.
А тут еще и засадос маненький.
Размеры оконных проемов - тютя в тютю, а вот если считать по площади стекол то 0,6 м2 не хватает. Уж говорил Заку - проем с запасом на рамы закладывай, что бы чисто по остеклению было столько-то. Строители коммунизма млин. :evil:
Дверь раздербанить можно (стекло в вернюю часть) но не хочется.
Принимающий инспектор из горгаза пробросила идею, что крыша у нас похоже легкосбрасываемая (сендвич из двух оцинкованных прф. настилов с пенобетоном внутри) и что если мы это Актом соответствующим оформим то она примет. Ну я ей типа - конечно оформим.
А вот сейчас сижу и думаю как его, млять, оформлять?!! На скрытые работы - понятное дело (из чего кровля энта типа сделана), а дальше что. Полная пустота, впору хоть ей же позвонить и спросить, что тебе надобно..? Как он выглядит то хоть должен? Но, сами понимаете, реноме не позволяет, уж лучше дверь раздербаню. :evil:

Други, мож кто знает как он выглядит этот северный олень - Акт подтверждающий, что у нас кровля легкосбрасываемая? Очень буду вери мяч!!!
Хоттабыч
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Откуда: Саратов


Сообщение транзит » 28 авг 2008, 15:45

Вспомнить сопромат. Выполнить расчет крепёжных и закладных деталей кровли и в выводе , а затем в акте (произвольной формы) указать, что при объёмном взрыве давление на перегородки или ограждающие конструкции будет такой-то силы, которая разрушит в первую очередь оконные проёмы , затем кровлю. :shock: Бред конечно. Но что-то писать надо. :D
транзит
Профи
Профи
 
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02

Сообщение Хоттабыч » 28 авг 2008, 16:10

Вот нарыл, Яндекс рулит, СНиП 31-03-2001 Производственные здания. Постановление Госстроя России от 19.03.2001 N 20

5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.

В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбесто-цементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.

_________
Примечания:
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
3 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).


Как определить, что расчетная нагрузка не более 0,7 кПа?
Хоттабыч
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Откуда: Саратов

Сообщение Konst » 29 авг 2008, 09:43

Konst
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37

Сообщение Хоттабыч » 29 авг 2008, 10:07

Да я уж про решетку 1м2 и дифлектор ей говорил. Не хочет она их считать.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Откуда: Саратов

Сообщение Konst » 29 авг 2008, 14:24

Konst
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37

Сообщение Хоттабыч » 29 авг 2008, 14:53

Konst, ну пускай не считать, а учитывать, принимать во внимание - если хотите. Сути дела это не меняет.
Естественно в проекте есть площадь жалюзийной решетки. Есть она и в натуре. Вот только инспектор и слышать не хочет о том, что бы её присовокупить к площади остекления.
64м2 х 3м х 0,03 = 5,76м2 площадь остекления (стекла) она требует, а их (стекол) набирается 5,2м2.
А то что площадь приточки 0,94м2 (ну живая будет поменьше чуток) - это не волнует её. И скорее всего из за примечания в СНиПе приведенные мной выше.
Уважаемый Konst, а у Вас есть ссылка на нормативку в которой прописано в площадь ЛСК прибавлять приточную ж. решетку (и дефлектор - как никак 0,2 х 0,2 х 3,14 = 0,12м2).
Хоттабыч
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Откуда: Саратов

Сообщение thermin » 29 авг 2008, 16:23

thermin
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Откуда: Электросталь

Сообщение Konst » 29 авг 2008, 17:49

Konst
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37


Вернуться в ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: santehmaster и гости: 3

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК