Сообщение OCA » 09 окт 2008, 17:42

госэкспертиза сегодня порадовала своим замечанием по поводу того, что мы не предусмотрели в проекте нейтрализацию стоков после Установки умягчения воды, периодического действия типа ФС (пентейирватэр). Требуют ответ завтра утром, попытались на пальцах объяснить принцип работы установки, что там смола никак не может попасть в стоки и то что уже пять лет используем такие установки без всяких нейтрализаторов, бесполезно. Помагите, поскажите ченить умное, башка уже до них и без них за день рабочий вскипела и неварит, надо ответ писать :poet:
Последний раз редактировалось OCA 09 окт 2008, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
OCA
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08


Сообщение OCA » 09 окт 2008, 18:03

Разговор был устный при котором я лично не присутствовал (общался ГИП) дословно сказали следующее: раз у вас там (в установке) есть смола то должна быть установка нейтрализации (видимо смолы, ибо про соль ничего сказано не было), и дали время на ответ до утра, если мы завтра никаких сурьезных доводов не приведем то они нам оформят претензию письменно с вытекающими из этого последствиями в виде повторного прохождения экспертизы , чего мне бы не хотелось ибо можем пролететь по срокам. :?
OCA
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08

Сообщение Прохожий » 09 окт 2008, 18:28

в Москве не дают сливать по превышению солей при сливе регенерации. У меня подозрение, что пролоббировали это производители ХВП с обратным осмосом, так как чтобы решить эту проблему нам посоветовали эту установку. Если у Вас оттуда же идут претензии, то вряд ли что то поможет, разве что волшебный конверт. А так просто поставьте механический фильтр с волосяным картриджем - типа смолы будет ловить. Хотя мне кажется, что бесполезняк.
Последний раз редактировалось Прохожий 09 окт 2008, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Прохожий
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Откуда: Москва

Сообщение OCA » 09 окт 2008, 18:32

ппц жизнь становится лучше с каждым днем :bur:
OCA
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08

Сообщение labuh » 09 окт 2008, 19:56

состряпайте бумагу за подписью хоть президента , что ПДК по солям после промывки в норме . подписи , печати, водяные знаки и голограммы при современном уровне развития полиграфической науки -не проблема.
labuh
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11

Сообщение алексей73 » 09 окт 2008, 20:13

ОСА! Очень умный попался Вам специалист из госэкспертизы.... да действительно при регенерации при Na - катионировании и регенерации смолы солевым раствором в сточных водах при регенерации таких фильтров имеется излишек солей жесткости, хлоридов и натрия...., но понятия нейтрализация более подходит к процессу обессоливания воды на ионообменных смолах... H-OH , для восстановления катионита и анионита используются растворы соляной кислоты и едкого натрия, что во многом раз опаснее, чем сброс солей натрия и хлоридов.
Кстати, уважаемый Прохожий, при использования метода обессоливания воды на обратноосматических мембранах солесодержания концентрата ( воды сбрасываемой в канализацию) 2.5-4 раза выше , чем солесодержание исходной воды !. :lol: Удачи всем на объектах и по меньше гемороя с Заказчиками!
алексей73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий » 09 окт 2008, 20:22

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Прохожий
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 » 09 окт 2008, 20:32

алексей73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Откуда: Москва

Сообщение алексей73 » 09 окт 2008, 21:08

алексей73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Откуда: Москва

Сообщение OCA » 16 окт 2008, 13:39

OCA
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08


Вернуться в ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: NIK1109 и гости: 2

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК