Какие требования для котлов с закрытой камерой сгорания?
Какие требования для котлов с закрытой камерой сгорания?
Частное домовладение. Установлен настенный двухконтурный котел 24 кВт, с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Приходили сотрудники райгаза для планового осмотра газового оборудования. Говорят мол так и так у вас нет приточной вентиляции, плати штраф дядя. Говорят о технических требованиях на помещения. Сдается мне что, они намеренно умалчивают что требования для установки теплогенераторов с закрытой и открытой камерой сгорания мягко говоря отличаются. На сторонних форумах не однократно встречал что для котлов с закрытой камерой сгорания оборудованных коаксиальным дымоходом, приточная вентиляция не нужна. Если так, то не могли бы вы дать ссылку на ГОСТы, СНиПы или иные документы? Что бы при следующем визите мог тыкнуть их в бумажку. Дело принципа.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
Re:
А что на это скажите?Митя Шмакин писал(а):Лучше вентиляцию сделать правильно, чем дом новый строить.
СНиП 41-01-2003СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пункт 6.2.4 ? Цитирую
Код: Выделить всё
Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
Так разговор об окне или приточной вентиляции?System писал(а):ИМХО, вот во втором случае помещение просто обязано быть оборудовано окном приточной вентиляции.
А может быть кроме котла и плита газовая присутствует или счетчик. Просто ради любознательности что за котел ?
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re:
Это котельная, там только настенный котел Navien Ace 24k турбированный.гpязнуля писал(а):Так разговор об окне или приточной вентиляции?System писал(а):ИМХО, вот во втором случае помещение просто обязано быть оборудовано окном приточной вентиляции.
А может быть кроме котла и плита газовая присутствует или счетчик. Просто ради любознательности что за котел ?
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
Re:
Говорю их словами, нет приточной вентиляции. Я понимаю приточную вентиляцию - это приток воздуха для горения. Вытяжки нет. Есть большие окна с форточкой.гpязнуля писал(а):сначала нужно выяснить что автор понимает под "приточная вентиляция". прит вент и воздух для горения немножко разные вещи. а вытяжная вентиляция та есть?
Да не говорят на основании чего. Что не знаете как в России принято разводить на бабки? Грят должно быть и точка. Из 10 человек 9 точно потянутся к кошелку. А с теми кто начнет права качать, думают не будут возится.oleg21au6 писал(а):вот пусть они и скажут..на основании каких документов они требуют "приточную" вентиляцию....а лучше напишут....
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
Всего навсего Вас просят соблюдать СНиП 2.04.08-87 " газоснабжение" , а именно 6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2. . Не совсем , правда , понимаю как вам разрешили газ без вентиляции.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
именно так. для природного газа должна быть приточка на уровне не выше метра от земли, и отвод под потолком. для пропанбутана, вытяжка принудительнаяя в безискровом исполнении с забором воздуха снизу помещения. и приточка.Ramtec писал(а):Всего навсего Вас просят соблюдать СНиП 2.04.08-87 " газоснабжение" , а именно 6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2. . Не совсем , правда , понимаю как вам разрешили газ без вентиляции.
вот только я не помню чтоб там площадь четко указывалась приточки. она вроде указывется уже именно для котла атмосферника.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
а не надо говорить..штрафом грозят?..пусть выписывают..там и напишут на основании чего....System писал(а):Да не говорят на основании чего.
митрич..ты опять путаешь...есть понятие приточки для горения котла..и там диаметр отверстия от мощности зависит..а есть для воздухообмена в помещении..и тут расчет ведется от кубатуры помещения..а в СНиПе сказано - НЕ менее...oleg.dmitrievic писал(а):вот только я не помню чтоб там площадь четко указывалась приточки.
предположу что вам предложили построить высоченную трубу по наружной стене здания и насверлить дырок в двери. Если так, то все разумно и законно. А все остальное от лукастого, от нас с вами, от неточности формулировок и не желания слышать и слушать. Впрочим, (для рукастых и экономных) данную задачу можно выполнить и своими силами.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я не путаю, я говорю вроде бы. и оказался прав. так как проход для горения зависит от характеристик котла. (не именно от мощности) а по минимальному проходу для воздухообмена да, тут действительно есть ты прав. только это не для воздухообменна а для удаления возможной утечки газаoleg21au6 писал(а):митрич..ты опять путаешь...есть понятие приточки для горения котла..и там диаметр отверстия от мощности зависит..а есть для воздухообмена в помещении..и тут расчет ведется от кубатуры помещения..а в СНиПе сказано - НЕ менее...
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Приточно-вытяжная вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для помещений с установленным газовым оборудованием, а так же в помещениях с транзитным газопроводом (просто труба проходящая через какое-либо помещение) из расчета трехкратного воздухообмена помещения в час.
Если используемое оборудование забирает воздух для горения из помещения, то приточная вентиляция рассчитывается из условия трехкратного воздухообмена помещения плюс количество воздуха, необходимого для сгорания топлива.
Всё это есть в СНиПе "Газоснабжение". Читайте всё, а не только то, что подходит, причем вырванное из контекста.
Если используемое оборудование забирает воздух для горения из помещения, то приточная вентиляция рассчитывается из условия трехкратного воздухообмена помещения плюс количество воздуха, необходимого для сгорания топлива.
Всё это есть в СНиПе "Газоснабжение". Читайте всё, а не только то, что подходит, причем вырванное из контекста.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Vikt лично от меня ( уж простите за фамильярность ) ловите "пять"
Всё верно.... вне зависимости от установленного газового оборудования должна быть приточно-вытяжная вентиляция! Просто если у Вас открытая камера сгорания , то воздухообмен должен учитывать ещё и воздух необходимый для горения газа в топке и удаление продуктов сгорания через дымоход ; если закрытая , то этого учитывать не надо ....

дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
Re:
Спасибо за исчерпывающий ответ. А то слово "приточная" наводила на мысли в неправильном направлении. В моем случае вентиляция нужна, но без учёта расхода воздуха на горение.VikT писал(а):Приточно-вытяжная вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для помещений с установленным газовым оборудованием, а так же в помещениях с транзитным газопроводом (просто труба проходящая через какое-либо помещение) из расчета трехкратного воздухообмена помещения в час.
Если используемое оборудование забирает воздух для горения из помещения, то приточная вентиляция рассчитывается из условия трехкратного воздухообмена помещения плюс количество воздуха, необходимого для сгорания топлива.
Всё это есть в СНиПе "Газоснабжение". Читайте всё, а не только то, что подходит, причем вырванное из контекста.