проблема с котлом baxi eco 240fi

Стандартизация, сертификация, лицензирование, СРО,...

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

на даной модели на теплобеменик по подаче и обратке висит по датчику нтс. Если после 10-15 секунд после запуска не изменилас температура котел блокируется. обично выдает отсутствие давления или не работает насос. Как только заполнился теплообменик водой и есть цыркуляция воды електроника разрешает работать дальше. Такой способ использут и очень дорогие котлы ,диференциальное опредиление температуры подачи и обратки в обезательном порядке используеться в конденсатных котлах.