Подскажите! Какаие требования к помещению для установки АОГВ

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Наталья2312
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 16:50
Репутация: 0

Подскажите! Какаие требования к помещению для установки АОГВ

Сообщение Наталья2312 »

Пожалуйста, ответ дайте для дураков, я вообще ничего не понимаю в этих делах! Заранее всем СПАСИБО!

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Объем не менее 15 кубов, вентиляция обеспечивающая 3-хкратный воздухообмен и приток для горения. Расстояние от стен по 1 м (это по правилам). Остекление из расчета 0,03V (по идее евроокна и евродвери не считаются, но если очень хочется, то все делают).

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

а ещё наличие форточки, а ещё высота потолков, а ещё наличие ДВК, а ещё... вопчем, обычно проектант всё рассказывает-показывает.
не важно знать. достаточно подозревать.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

А ДВК это что за зверь???
Насчет форточки не настаивает никто, а высоту точно упустил. И еще это не должен быть подвал, вот оно главное условие.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
...
6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
газовой плиты:
- у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
- на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

Господа, а как Вам нравится такое требование:


ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-02-2001
8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.

Наталья2312
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 16:50
Репутация: 0

Сообщение Наталья2312 »

Уважаемые господа! Здорово вы мне все расписали, но предупреждала же, что я ни бельмеса в этом не понимаю!!!! Так можно на кухне в доме поставить это АОГВ или нужна спец. пристройка??? Не покиньте! Подскажите!

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

[quote="Наталья2312";p="15628976"] я ни бельмеса в этом не понимаю!!!! [/quote]


Вы что в лесу живете.
Вам уже все сказали

[quote="Stroller";p="15628836"]
проектант всё рассказывает-показывает.
[/quote]

Это специально для тех кто читает и ничего непонимает.

Ничего личного просто каждый должен заниматься своим делом.

Например сапожник делает обувь и т.д.

atochil
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 янв 2007, 08:45
Репутация: 1

Сообщение atochil »

[quote="Gazovik";p="15628942"]Господа, а как Вам нравится такое требование:


ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-02-2001
8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
[/quote]

Существует письмо Федерального агентства по строительству и ЖК хозяйству
ФГУ «ФЦС» №503/ф от 05.11-04. Текст:
«Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве» (ФГУ ФЦС) рассмотрел обращение Центра сантехники по вопросу требований пункта 8.5 СНиП 31-02-01 «Дома жилые одноквартирные» и разъясняет.
В СНиП 31-02-01 внесена поправка. Пункт 8.5 исключен.


Директор Т.И. Мамедов.

эксадмин

Сообщение эксадмин »

Gazovik
так вопрощающий для начала узнает, можно поставить или нет. Зачем звать в деревню просто так. :)

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="К.Д.";p="15628840"]А ДВК это что за зверь???
[/quote]
жаргончик проскочил.... дым-вент канал.[quote="Наталья2312";p="15628976"]
Уважаемые господа! ...Так можно на кухне в доме поставить это АОГВ или нужна спец. пристройка??? Не покиньте! Подскажите!
[/quote]
понимаете... возможность такая есть, если кухня удовлетворяет целому ряду требований. если Вы подробно-подробно опишите Вашу кухню (наличие и цвет посуды не интересует :) ), то будет ответ. если Вы хотите, что бы Вам перечислили свод нормативной документации - то это скучно и не интересно.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

[quote="C.O.K.";p="15629257"]
Gazovik
так вопрощающий для начала узнает, можно поставить или нет. Зачем звать в деревню просто так. :)
[/quote]

[quote="Gazovik";p="15629021"]Вы что в лесу живете.
[/quote]
Это аллегория


[quote="Konst";p="15628869"]
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.[/quote]
А вот прочитав этот пост можно было задать более конкретные вопросы по геометрическим размерам и размещению помещения для теплогенератора, а вместо этого
[quote="Наталья2312";p="15628976"]
Уважаемые господа! Здорово вы мне все расписали, но предупреждала же, что я ни бельмеса в этом не понимаю!!!! [/quote]