Шибер ,он для чего?

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Труба всегда горячая и когда котел работает на 60 гр? Или режим работы 45-90? При 90 гр в системе в доме холодно? Если убавить газ, котел до 90 нагревается? Труба горячая?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

Котел настроен так:
1. Включил газ на всю.
2. Отключил насос.
3. Нагрел воду в котле до 95 .
4.Закрыл блок-кран до угасания пламени.
Вот в таком положении он и работает.температура 45-50.
Труба около 100 гр.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

zilbergilzen, все у меня шибер сорвало.
Ничо не понимаю. А насос зачем отключать?
Типа нагрел котел, закрыл газ и бегом греться? А если открыть газ немного и не выключать насос?
Вы погодозависимым автоматом работаете?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

[quote="гpязнуля";p="15685147"]А насос зачем отключать?
[/quote]
А как проверить -что будет если свет вырубят?

Аватара пользователя
Konsta
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 05 июл 2007, 11:02
Репутация: 0
Откуда: мск

Сообщение Konsta »

[quote="OCA";p="15684262"]
как вариант можно использовать минвату (опять же подбирайте ее по температуре) а сверху зашить жестью.[/quote]
Минвата это отстой. Лучше плотно обмотать трубу асбестовым шнуром. И красиво и зашивать в жесть не надо... :D

Amator
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 июн 2008, 02:19
Репутация: 0

Сообщение Amator »

Лучше плотно обмотать трубу асбестовым шнуром.
Замахаться можно шнуром обматывать - ткань же существует(асбестовая :!: )Вообще то асбест - канцероген... :(

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="zilbergilzen";p="15685118"]Шибер с приводом более-менее понятно. Газ отключен-шибер закрыт.[/quote]
А мне непонятно, ибо:
Котел без элетророзжига, тое с пилотным пламенем, стабилизатора тяги на нем нет и в помине, вся автоматика безопасности на одном (сомнительном как и вся автоматика котла) датчике тяги.

To Konsta, на вкус и цвет фломастеры бывают разные..
Последний раз редактировалось OCA 01 ноя 2008, 11:04, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Konsta
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 05 июл 2007, 11:02
Репутация: 0
Откуда: мск

Сообщение Konsta »

[quote="Amator";p="15685298"]
Замахаться можно шнуром обматывать - ткань же существует(асбестовая :!: )[/quote]
то что существует асбестовая ткань по ГОСТ 14256-78 и её аналоги, я прекрасно знаю! Во-первых она тонкая, нужно будет мотать несколько слоев, так или иначе будут пузыри. Шнур намотать, виток к витку гораздо легче…
[quote="Amator";p="15685298"]
Вообще то асбест - канцероген... :([/quote]
Жисть вообще штука вредная…:mrgreen:

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

НА вашем котле болшой разрыв в температуре включения и воключения из-за поломки гидравлического терморегулятора .Он заправлен тосолом при малейшей течи или пергибе трубки с тосолом появляются подобные проблемы.

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

[quote="_Валентин_";p="15685432"]НА вашем котле болшой разрыв в температуре включения и воключения из-за поломки гидравлического терморегулятора .Он заправлен тосолом при малейшей течи или пергибе трубки с тосолом появляются подобные проблемы.[/quote]
Да ,все признаки такого диагноза. Я вынужден провести ревизию самостоятельно. Подскажите насколько это проблемно.Во время установки горе-мастера разбирали термобаллон. Может и начудили.

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

Мои предполагаемые действия:
1.Снимаю датчик.
2.Охлаждаю в морозилке до -17.
3.Раскручиваю в вертикальном положении ,датчиком вниз. Не по трубке,а мембрану снимаю.
4.Добавляю холодный тосол из шприца.
5.Собираю.
Я по любому буду разбирать. Присоветуйте,где засады?

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

о шибере

Сообщение _Валентин_ »

При заполнении термобалона постукивайте по нему и по медной трубке для выхода воздуха. Проверьте термосифон на работоспособность игерметичность помещая его поочерёдно в холодную и горячую воду.

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Re: о шибере

Сообщение zilbergilzen »

[quote="_Валентин_";p="15685512"]Проверьте термосифон на работоспособность игерметичность помещая его поочерёдно в холодную и горячую воду.[/quote]
А при этом мембрана должна будет втягиваться-выпячиваться,или визуально это незаметно?

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

Закрыв шибер почти наполовину, получаю в течении часа дополнительный нагрев системы на четыре градуса. Но боязно как- то ,а вдруг там угарный газ или еще пакость какая.
Может появились новые пользователи Конордов и разрешат мне шибер закрывать.
И заодно про расход спрошу 1,88 куба в час ,а должно 2,3 .Это на полной мощности. Хочу больше израходовать ,а нет -не сгорает. Котел 20 квт.

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Какое давление газа? Какой трубой подведён газ к котлу ?

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

[quote="_Валентин_";p="15695572"]Какое давление газа? Какой трубой подведён газ к котлу ?[/quote]
Приходил газовик с прибором - показал давлене 2.3 . труба на 15.

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Давление 2.3 это в каких еденицах ?

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Сообщение zilbergilzen »

[quote="_Валентин_";p="15695579"]Давление 2.3 это в каких еденицах ?[/quote]
Вот этого я не знаю,но прибор странный - стрелочный и стрелка не как часовая ,а слева направо .

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Основное назначение шибера – увеличение полезной теплоотдачи топки (КПД) и (как следствие) снижение тепловой нагрузки на дымоход. Шибер закрытой топки не предназначен для полного перекрытия канала дымохода...

СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение
...
11. В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Пятницa";p="15695597"]
СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение
...
11. В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм.[/quote]
"снижение тепловой нагрузки на дымоход" здесь не при чём :)
Изображение

Ответить