Новая забота Зильбера.
- zilbergilzen
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
- Репутация: 0
- Откуда: ХМАО - ЮРГА
Новая забота Зильбера.
Мало газа. За сутки 33 куба израсходовал и это на максимуме,а котел может 2.5 куба в час потреблять.
Где проблема? С чего начинать поиски?
Где проблема? С чего начинать поиски?
- zilbergilzen
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
- Репутация: 0
- Откуда: ХМАО - ЮРГА
Пока не холодно. Но будет -50 и в доме станет очень холодно. Потому,что котел уже включен на всю мощь,а заявленные 2,5 куба в час не расходует.
Расходует 1.2 куба в час. Т.е. котел мог бы греть сильнее в два раза,но газа ему наверно не хватает . Вода в системе 55-60 градусов.Объем системы 800-900 литров. Котел 20 квт.
Расходует 1.2 куба в час. Т.е. котел мог бы греть сильнее в два раза,но газа ему наверно не хватает . Вода в системе 55-60 градусов.Объем системы 800-900 литров. Котел 20 квт.
Ну рискну предположить исходя из объёма воды и мощности котла, что система построена на естественной циркуляции. Если котёл не выходит на паспортный расход тому есть 2 причины:1. низкое давление газа и 2-е котёл часто останавливается. С 1-й проблемой надо в газовое. Со 2-й проблемой надо выяснить почему останавливается. Могу предположить - недостаточная циркуляция теплоносителя.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="mig";p="15688307"]Ну рискну предположить исходя из объёма воды и мощности котла, что система построена на естественной циркуляции. Если котёл не выходит на паспортный расход тому есть 2 причины:1. низкое давление газа и 2-е котёл часто останавливается. С 1-й проблемой надо в газовое. Со 2-й проблемой надо выяснить почему останавливается...[/quote]
И выяснять нечего - ставить циркуляционный насос.
И выяснять нечего - ставить циркуляционный насос.
- zilbergilzen
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
- Репутация: 0
- Откуда: ХМАО - ЮРГА
Это нормально,что не все знают Зильбера.
Котел горит не отключаясь,потому что я собственноручно долил тосол в термодатчик и теперь он работает как часы - разница включение - выключение около 5 градусов.
И какая разница какой котел (конорд 20) он работает на всю мощь,а не может сжечь больше куба за час.
Может надо дырки рассверлить в горелке (если джамшут тосола недолил то рафшан недосверлил) или дожимной насос для газа .
Как его измерить - давление?
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 27 секунд:
Вызвал газовиков. Прихали шофер и сторож. Сказали "шкаф" надо менять. Стоит вроде на 10 ,а надо поставить на 400. После моего удивления - как так в сорок раз больше ,согласились понизить до 50. Как шкаф называется не знают,Единиц измерения тоже. Предполагают что кубов в час.
Просветите. Шкаф стоит на трубе 89.
Котел горит не отключаясь,потому что я собственноручно долил тосол в термодатчик и теперь он работает как часы - разница включение - выключение около 5 градусов.
И какая разница какой котел (конорд 20) он работает на всю мощь,а не может сжечь больше куба за час.
Может надо дырки рассверлить в горелке (если джамшут тосола недолил то рафшан недосверлил) или дожимной насос для газа .
Как его измерить - давление?
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 27 секунд:
Вызвал газовиков. Прихали шофер и сторож. Сказали "шкаф" надо менять. Стоит вроде на 10 ,а надо поставить на 400. После моего удивления - как так в сорок раз больше ,согласились понизить до 50. Как шкаф называется не знают,Единиц измерения тоже. Предполагают что кубов в час.
Просветите. Шкаф стоит на трубе 89.
Сходите в газовый трест в ПТО. Не верю я , что там одни водители и сторожа сидят. Иначе бы уже давно у вас газа не было. Я так понимаю Вы с Украины, и у Вас стоит домовой ГРШ со среднего давление на низкое. Возможно, что будет достаточно его регулировки. Или на самом деле требуется его замена. На форуме все равно Вы этот вопрос не решите.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- zilbergilzen
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
- Репутация: 0
- Откуда: ХМАО - ЮРГА
[quote="zilbergilzen";p="15688356"] Не в медвежьем углу живу,но спецы такие как я написал.уже.[/quote]
А чем газ к котлу подключен?
Така фигня бывает, када резиновый шланг в оплетке ставят,( типа ГАЗОВЫЙ)
А чем газ к котлу подключен?
Така фигня бывает, када резиновый шланг в оплетке ставят,( типа ГАЗОВЫЙ)
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.