котел в ванной
-
- Претендент
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 08 авг 2009, 23:04
- Репутация: 3
- Откуда: Хмельницкий
На кухне есть окно и площадь больше ванной.
Я работаю по газификации,и когда принимают
объекты даже сделанные согласно проекта,
смотрят на мелочи.Окно должно быть с форточкой,
форточка должна открываться в сторону плиты,
кухня должна иметь двери,которые открываются
наружу.Расстояние между приборами должно быть,
котёл или колонку нельзя располагать рядом с плитой,
например.Регламентируется расстояние до вытяжки.
То есть,кто сделал студио без двери или евроокно
без форточки,естественно,без взятки сдать
газ не могут.А ещё высота крана,счётчика,
шланги не такие могут быть...
Я работаю по газификации,и когда принимают
объекты даже сделанные согласно проекта,
смотрят на мелочи.Окно должно быть с форточкой,
форточка должна открываться в сторону плиты,
кухня должна иметь двери,которые открываются
наружу.Расстояние между приборами должно быть,
котёл или колонку нельзя располагать рядом с плитой,
например.Регламентируется расстояние до вытяжки.
То есть,кто сделал студио без двери или евроокно
без форточки,естественно,без взятки сдать
газ не могут.А ещё высота крана,счётчика,
шланги не такие могут быть...
Сантехнічна Зірка України
требования СНиП 42-01-2002 п.7.8 «Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помещениях, где газопровод может быть подвержен коррозии.»;
в соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» относительная влажность воздуха в ванной комнате не нормируется, т.е. может быть более 60% и газопровод может быть подвержен коррозии.
в соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» относительная влажность воздуха в ванной комнате не нормируется, т.е. может быть более 60% и газопровод может быть подвержен коррозии.
Re:
Как насчет подвальных помещений, где зачастую с потолков капает, а газовые трубы проложены?Gazovik писал(а): требования СНиП 42-01-2002 п.7.8 «Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помещениях, где газопровод может быть подвержен коррозии.»;
Простота - хуже воровства
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Re: котел в ванной
Мы поставили одному клиенту котел в ванной комнате, у него газ был проведен ранее ( раньше разрешали до какого года не помню), вернее там до нас стоял котел мы заменили его на настенный, площадь 12 м2 есть окно и приточный канал, с горгаза ни слова не сказали
Уважаемые специалисты , на каком основании мне запрещают установку газовой плиты у окна (2-х камерный стеклопакет глухой) в стене , гаворят : - левее или правее окна .
Окно от пола до потолка (-20см) . Моя мотивация :возможность наблюдать за плитой из соседнего помещения . Мотивация ГАЗовщиков до конца не ясна , кроме предписания не ставить плиту у окна .
Кухня-веранда со сплошным остеклением по периметру , кроме одной стены ( с окном ).
Окно от пола до потолка (-20см) . Моя мотивация :возможность наблюдать за плитой из соседнего помещения . Мотивация ГАЗовщиков до конца не ясна , кроме предписания не ставить плиту у окна .
Кухня-веранда со сплошным остеклением по периметру , кроме одной стены ( с окном ).
Re:
За границей вроде пластик используют, а у нас нельзя, только металлические трубы ВГП .
ХАвьер писал(а):Здравствуйте.
Я тут выше почитал, что газовую трубу нельзя замуровывать по причине коррозии. А что если ее провести из нержавейки или пластика?
И еще, отсутствие газового редуктора может вызвать поломку настенного котла?